ITCCからタービンの電気油圧変換器への接続に関する問題

2017-12-29View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。ITCC(トライコネックス)のシステム配線盤からタービン現場にある電液変換器への制御信号線に、なぜ4本の線が使われているのか教えていただけますか?電液変換器は二重コイル構造だと聞いていますが、ではこの2組の線はそれぞれ4~320mAの電流の半分を伝送しているのでしょうか?別の意味で、例えば差動などですが、また一つ質問なのですが、タービンの調整が終わって運用が開始された後、実際に320mAの電流が使われるのでしょうか?既に運用中のタービンの調整弁の実際の制御電流範囲をどうやって見極めるか?ありがとう!
Reply #22017-12-30
この投稿は最後にssln123によって2017-12-30 09:58に編集されました。1本は24V DCを供給し、もう1本は4-20mAの速度制御信号を出力し、別の1本は位置フィードバック信号で、4本目はまだ不明で、説明書を確認する必要があります。
Reply #32017-12-30
電液変換器の制御信号用の配線は4本:制御信号線が2本、電源線が2本、電液変換器自体の配線が7本です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.