新人です。このセーフガードの解読をお願いします

2017-12-31View Original

Thread Content

これは一進二出のセーフガードですか?1 2、2つの接続部品は何のためにあるのですか?三線式の計器はどう接続するのですか?それと、図の中のHHCって何ですか?まだ理解できないので、先輩方にアドバイスをいただけますか
Reply #22017-12-31
はい、一進二出のセーフガードです;1/2はHHC通信器を接続する端子です。
Reply #32018-01-01
( ̄o ̄) . z Z
Reply #42018-01-01
3と4の端子は現場変換器に接続し、5と6の端子、7と8の端子は出力をDCSまたはPLCカードのAIチャネルに接続するためのもので、9と10の端子はセーフガードの電源です。
Reply #52018-01-02
1と2の2つの端子に接続されているのは4線式計器で、2本の独立した電源線があるため、セーフガードにとっては電流源となります。 3は三線式の電源+に対応し、1/4は信号の正極として1または4を意味し、2は電源と信号の共通の負極に対応する
Reply #62018-01-02
上の人の言う通り、1.2はパッシブだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.