Thread Content
国産のスマートバルブポジショナーで、性能が信頼できてかつ回路基板の印刷品質が良いものはありますか?おすすめを教えていただけますか。重慶川儀の品質は本当に悪すぎる。北方地域は冬になると位置情報装置が故障する
呉忠計器は?彼は北方の企業に属しており、低温という点についてはより多く考慮すべきでしょう。国産品と輸入品にはかなりの差がありますから、値段相応の品質ということでしょう。
アズベルって日本のヤマトのこと?国産と言えるの?ポジショナーは国産でも輸入品でも、冬には必ず防水対策をしなければならない。そうしないと、フィードバックロッドに氷の塊が付着してしまい、使えなくなってしまうからだ。
これはやはりエアソースの根本的な問題を解決しなければなりません。私は山東にいるのですが、こちらでは冬になると浄化用のエアタンクを常に稼働させて排気を行っています。また、総送風ラインにも排気バルブを取り付けて、冬には少し開けて水を排出しています
4階の説を支持する。ヤマブは位置決め装置として安価であり、かつ頑丈だ。
アズベルなら、陝西の榆林で冬にマイナス30℃でも問題ありません。使えます。実際、ABBやフィッシャー、フォスなど、多くの国際ブランドも国産化されています。
私たちは川儀のHVP12シリーズを使っているが、ずっと安定している。あなた方のものはどうなっているのか分からないので、彼らの技術者に尋ねてみてください。それでもダメなら、ウーチョン、シーメンス、アズベルなどのものを使いましょう!
国産は1台いくらで、安いの?輸入ブランドの方が耐久性があるよね
冬になると、位置決め装置が故障する。。 これは計器自体の問題ではなく、皆さんのメンテナンスが不十分だからです。 たとえ海外のブランドにすぐに切り替えても同じです。 あなたたちは原因を探そうともせず、冬になると故障する理由を調べようともせず、その川儀の計器の品質が悪いせいだと片付けてしまうのは、本当に呆れる話だ。。 国民は自らを強くしなければならず、製造業者だけでなく、使用者もそうであるべきだ。。。
同じ場所にシーメンスのポジショナーを取り付けたら、問題が解決しました。ありがとう、私たちの問題ではありません
同じ場所にシーメンスのポジショナーを取り付けたら、問題が解決しました。ありがとう、私たちの問題ではありません
スマートバルブポジショナーは冬になると正常に動作しなくなることがあります。まずエアソースの問題を確認してください。通常、圧縮空気は乾燥処理されているため水分を含んでいません。水分がなければ凍結することはありません。圧縮空気のフィルターシステムを強化することをお勧めします
川儀のものも私たちの現場で大量に使用していますが、シーメンスに比べると品質は確かに少し劣ります。ただ、特に問題が発生したことはありません。 重要なのは、計測用ガスに水分が混入しないようにすることであり、計測用ガスの露点を現地の最低気温よりも10℃以上低く保つ必要があります。また、空気分離システム内の微熱再生乾燥機が正常に水分を除去しているかも確認する必要があります。計装用ガスの末端に水があるかどうかですが、こちらでは冬場の最低気温は-30℃で、計装用ガスの露点は一般的に-50℃に抑えられています。位置決め装置も、機械式であれスマート型であれ、シーメンスであれ川儀であれ、またはヤマト、フォスであれ、基本的に問題はありません。約1000台以上ありますが、比較すると、当社で使用しているシーメンスの品質が良く要件を満たしており、価格もヤマトよりはるかに安いです
10階と投稿者の意見を足して2で割ると、どちらもかなり悪いことがわかる~~~
フェイシャーとシーメンスをお勧めします。現在、真の意味でのインテリジェントポジショナーはこれらだけで、他はいわゆるセミオートマチックなインテリジェントポジショナーに過ぎず、ノズルも付いています