汚水流量計の出力揺動の原因と対策方法

2018-01-05View Original

Thread Content

  汚水流量計のよくある問題のうち、試運転段階で発生する問題は一般的に設置上の問題や選定上の問題が原因であり、通常の運用期間中に発生する問題は一般的に作業条件の変化や新たな干渉要因の出現などが原因です。したがって、通常の運転中に発生する問題は、一般的に計器のノイズ耐性の問題としてまとめることができます。以下に、挿入型電磁流量計の出力が不安定になる原因とその対処法について簡単に説明します。

一、故障の原因:
出力の不安定さは、大きく5つの原因に分類できます。それらは以下の通りです。
(1) 流れ自体が振動したり脈動したりしている場合。これは本質的には電磁流量計の故障ではなく、単に流れの状態をそのまま反映しているだけです。
(2) パイプ内に液体が十分に満たされていないか、液体中に気泡が含まれている場合。
(3) 外部からの雑散電流などの電気的・磁気的な干渉がある場合。
(4) 液体の物性上の問題(例えば、液体の導電率が不均一であったり、多量の粒子や繊維を含んだスラリーであったりする場合)。
(5) 電極材料と液体との適合性が悪い場合。   二、点検手順:  汚水流量計の出力が不安定になる流れ:まずフローチャートに従って全面的に初期調査と判断を行い、その後項目ごとに詳細に点検し、故障を排除していく。プロセスに記載された点検の順序の原則は以下の通りです:  ①観察や質問によって把握でき、大きな操作を要しないものを先に行い、つまり簡単なものから難しいものへと進める;  ②過去の現場での点検経験に基づき、発生頻度が高く、今後も発生する可能性が高いものを先に行う;  ③点検自体の順序上の要求。初期調査で上記のいくつかの故障原因が確認された場合、事前に詳細な点検を行うこともできる。   流量計測は計量科学技術の一部であり、国民経済、国防建設、科学研究と密接な関係がある。この仕事をしっかり行うことは、製品の品質を保証し、生産効率を向上させ、科学技術の発展を促進する上で重要な役割を果たします。特に、エネルギー危機や工業生産の自動化がますます進む今日において、流量計の国民経済における地位と役割は一層明確になっています。
Reply #22018-01-06
"流動自体は波動または脈動なのか? ガガガ、流体の振動であれ脈動であれ、流体がどのように振動し脈動しても、それは隙間のない連続した液体なのではないか?だからね、流体の流量が、一秒と次の秒で「揺れ幅」がこんなに大きくなるはずがないだろう? 兄さん、流量計の数値が乱れているようだね。他に何か原因があるはずだ。せめて「流体自体」のせいにするのはやめよう。まるで、自分の力が弱いのにズボンのせいにするようなもので、適切じゃないよ。わかるか?
Reply #32018-01-06
その通りだ!最近、廃水を測定するための電磁式流量計を新しく設置しました。ポンプの定格流量は12.5m3/hですが、測定値は22~25m3/hでした。メーカーと話しても、再びアースを取り直したり、流量計の前後にアースリングを取り付けたりしても、結局同じだ;分解してメーカーに送って検査したら問題なしとのことで、また運用上の問題を探せと言う。俺が言いたいのは、塩水溶液に酸が含まれていて、ポンプの出口から3メートルの場所に設置され、ポンプは地下にあって管廊の高い場所に水を送っているんだ。どうやって運用上の問題を探せというんだ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.