皆さん、こちらでは分割制御を用いて2つのバルブを制御しています。Aバルブは0~50%で動作し、Bバルブは50%~100%で動作します。これら2つのバルブはどちらも0~100%の範囲で同方向に動作します。手動状態から分割制御に切り替えたいのですが、切り替えるたびにメインバルブの位置が常にゼロに戻ってしまい、AバルブやBバルブの位置を追従しません。まず、手動で主バルブの位置を、実際の手動操作時のAバルブの位置に対応する値に設定してみました(つまりAバルブの位置値の半分で、このときBバルブは完全に閉じています)。しかし、主バルブの位置を切り替えるとやはり元のゼロの位置に戻ってしまいます。通常は問題なく使えますが、主バルブの位置を切り替えるときはまずゼロに戻します。こちらの構成は、PIDブロックに続いてSplitブロックがあり、その後に2つのMLD–SWブロックが配置されて2系統の出力を制御しています。 皆さん、お力を貸して問題を探してください。こちらでは、段階制御が稼働する前にPIDモジュールでバルブの位置を追跡し、スムーズな切り替えを実現できますか?ありがとう!
スプリットブロックのSP値はMLDブロックの出力を追跡していません!
皆さん、分岐制御回路の構成はどのようにされていますか?各支路を個別に手動で制御でき、自動モードに切り替えても干渉なく切り替わるようにしたいのですが、よろしくお願いします!
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-1-8 15:59に編集されました。最も簡単な方法は、PIDブロックの後にsplitを行い、その後直接AOに接続することです。順序制御表を使用して管理することで、splitのスイッチ位置(常に3)や、分割値はsplit内で設定されます。 あなたの方法でもいいです:pidブロックの後にsplitブロックを置き、その後2つのmld–swブロックで2つの出力を制御します。順序制御表を用いて管理する:1. splitのスイッチ位置は常に3。2. mld–swは常にautまたはcasモード。分割値はsplit内で設定されます。 重要なのは、1.splitのスイッチが常に3であり、2.mld–swが常にautまたはcasモードであることです。手動モードにするには、PIDを手動に変更します。そうすれば、いかなる時でもこれら2つのステップバルブの関係は変わりません。つまり、aバルブは0~50%で動作し、bバルブは50%~100%で動作します。装置が稼働していても、PIDが手動の場合、これら2つのステップバルブは依然として同じ関係にある。
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-1-8 16:04に編集されました。「各支路を個別に手動で制御でき、自動モードに切り替えた際には邪魔されずに切り替わること」。各支路を個別に手動で制御できるのは、mld–swの手動操作によって実現されるのでしょうか?これは工程の段階的な操作要件と矛盾しませんか? 干渉がなければ、妨げられることなく切り替えは実現できるはずですが、切り替えの手順や方法には条件があります。
工程上の要件として、2つのバルブを個別に制御することができ、工程調整の際にはこのような操作が望まれることがあります。 今、ノイズフリーモードに切り替えられない問題の原因は、たぶんもう分かっていると思います。現場で実際に試してみてから、また確認しましょう。