シーメンスPLC 485通信のアナログデータが頻繁に切断される

2018-01-06View Original

Thread Content

型番はS7-200 226シリーズで、デジタルモジュールが3つ、アナログモジュールが4つ追加されています。アナログモジュールを接続しない場合は、485通信にMODSCAN332を使用してスキャンし、デジタル値とアナログ値は正常ですが、アナログ値はすべて0になり、接続が切れません。アナログモジュールを接続すると、デジタル値のスキャンは正常で接続も切れませんが、アナログ値は16個あり、最初の3つと最後の3つは接続が切れず、中央の3つは頻繁に接続が切れます。デジタル値は接続が切れることなく、比較的安定しています。解決策は?????????????PLCはポートが壊れているのではないかと疑っており、新しいものに交換しても同じ問題が続きます。アースも接続しましたが、、、
Reply #22018-01-08
通信のボーレートを少し下げてみてください。
Reply #32018-01-08
シーメンスにはループスキャンのモジュールがあったはずですが、ループスキャン後に自動的に接続する機能のあるモジュールはないでしょうか:lol
Reply #42018-01-08
この投稿は最後にhuio1983によって2018-1-8 09:15に編集されました。485通信には終端抵抗が必要です
Reply #52018-01-08
シーメンピ、ナチの犬め、病気になって当然だ!。:P 。。。。。。兄は、病気がどこにあるかを教えたくないのだ。 兄は景色を見に来たんだ :lol 。
Reply #62018-01-16
私が使っているレノボのThinkPadではテストにならず、アッシュのノートパソコンでテストしたところ、データは安定していました。なぜでしょうか?????

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.