計装弁のバルブ前圧力設計と実際の偏差問題

2018-01-07View Original

Thread Content

減温減圧ステーションの減温水バルブについて、設計院が定めた設計時のバルブ前圧力は6MPAですが、現場での実際の運転条件では7MPAに達します。今、新しいバルブを購入する場合、このバルブ前圧力のパラメータを変更する必要がありますか?
Reply #22018-01-07
この状況では、パラメータを変更した方が良いです。
Reply #32018-01-07
変えたいなら白に変えろ。 。。6を7に変更、10に変更、700に変更。。。好きに掘って。。。
Reply #42018-01-07
修正した方が良いです。そうしないとバルブの圧力差が大きくなります。
Reply #52018-01-08
修正が必要だったが、最終的に設計変更が行われた。バルブ前の最大圧力が変化すると、バルブの前後の圧力差が変わり、アクチュエータの推力に影響を与えるため、圧力差が大きくなり、アクチュエータは再計算を行う必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.