ヤマブのポジショナースイッチによる制御で、上下の振動は20%未満

2018-01-08View Original

Thread Content

ヤマブのポジショナーのスイッチ制御では、20%未満の場合に上下に振動し、感度を調整しても翌日にはまた同じ症状が現れます。20%を超えると安定しますが、20%未満になると再び振動し、そのため流量が大きく変動します。新しいヤマブに交換しても同じ状態です。どなたか解決策を教えてください。調節弁5台すべてで問題が発生しています。
Reply #22018-01-08
どのような媒体を測定するのですか? 媒体の温度、圧力。どのタイプの調節弁ですか? 故障状態はFC、FOですか? このバルブはおよそどれくらい使えますか?
Reply #32018-01-08
1、バルブを20%未満の開度で動作させたときの実際の流量と、バルブの仕様書に記載されている流量値を比較し、流量が小さすぎないか検討することをお勧めします。 2、ヤマブのポジショナーの設定されている流量特性をもう一度確認してください。
Reply #42018-01-08
塩素ガス測定用、媒体温度20度、スリーブバルブ、故障状態FC。バルブは8年間使用されており、ポジショナーは新しいものに交換したが、依然として動作しない
Reply #52018-01-08
これまでずっとヤマブを使っていて、普通に7、8年間使用してきましたが、このような状況になったのは最近のことなので、流量が少ないせいだとは考えていません。このトラフィックの特性がわからないんだ、兄貴。どう見ればいい?
Reply #62018-01-08
調節弁アクチュエータのバネ剛性が不足している可能性があるため、交換を検討してください。
Reply #72018-01-14
サージが起きたとき、工程は自動モードに切り替わったのですか?手動で制御してみて、安定するか確認してください。もし安定すれば、ポジショナーには問題ないはずです。PIDパラメータを調整して自動運転に切り替えて再試行してください。それでもダメなら、バイパスバルブに切り替えて、シリンダーを点検してみてください
Reply #82018-01-15
ぐらつく~~~、ドンという音がして、ドンドンドン……。何をチェックしても無駄だよ……。
Reply #92018-01-16
使用時に息切れするのか、切り離しても息切れするのか?
Reply #102018-01-18
バルブコアの構造に問題があるのではないかと思います。メーカーと相談して、バルブコアの構造を交換してもらいましょう。以前はシングルシートタイプからスリーブタイプに変えるだけで解決しました
Reply #112018-01-18
数年前の墓掘りに関するスレッドはもう聞かないで、みんなで直接推測や結論を言ってください。 下流での使用量が少すぎるか、あるいは配管内の流量が低すぎて、調節弁が正常な状態で動作していないのだと思います。スリーブバルブは一般的に騒音低減のために使用され、つまり前後の圧力差が大きく、蒸気やお湯などが使われる場合で、開度を少しずつ変えて振動するような場合は通常圧力調整バルブです。20%の場合は遅延を加えましょう。それでもダメなら、上位機のプログラム内に遅延を設定します。
Reply #122018-01-20
まず手動で動作させて変動がないか確認し、その後故障かどうかを判断します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.