DCSにおける液面表示は逆値となる。

2018-01-09View Original

Thread Content

液面レベル値0~2800、実際の液面は1200ですが、コンピューター上では1600と表示されます。コンピューターに1200と表示させるにはどうすればよいでしょうか
Reply #22018-01-09
正確な液面計を使おう!プログラムのオフセットを変更することもできる
Reply #32018-01-09
これはうまく説明できないね。専門家に相談しなよ
Reply #42018-01-09
4-20mAの入力を20-4mAに対応させるにはどうすればよいか
Reply #52018-01-09
この液面レベルは線形的に反対じゃない?もしそうなら、プログラムでは2800-測定値を使ってもいいよ
Reply #62018-01-09
現場で使っているのはどのような液位計ですか。 あなたの説明によると、計器が測定しているのは空の容器の高さであり、液面の高さではないようです。現場の液位設定を確認した方が良いです。DCSで2800から空タンクの高さを引いても構いません
Reply #72018-01-09
この液面計はレーダーか超音波かのどちらかで、現場の計器の表示を「距離」から「液面」に変えればいいだけです
Reply #82018-01-12
現在の信号の半浮動小数点数から1を引き、次にレンジで掛けて、最後に浮動小数点変数を出力します。グラフィカルインターフェースで新しい変数に接続します
Reply #92018-01-12
明らかに現場の一次計器の設定の問題です。設定を変更してください。メーカーや機種によって具体的な方法があります
Reply #102018-01-12
どういう意味かよくわかりません。現場の液面は1600なのに、コンピューターの表示は1200ですか??液面計は空のタンクの高さを表示するので、2800から引く
Reply #112018-01-12
プログラム内で引き算を行えば反転させられます。例えば0-100の場合、100から測定値を引けば反転します
Reply #122018-01-14
これは正しいです。具体的には、このAIシミュレーションチャネルのmAを変更することです。例えば、0を4mAに、100を20mAに対応させ、0を20mAに、100を4mAに変更します
Reply #132020-08-17
投稿者はこの問題をどう解決したのでしょうか、教えていただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.