調節弁は75%以上の速度では非常に遅いのはなぜですか?

2018-01-10View Original

Thread Content

現場には調整弁があり、シーメンスのインテリジェントポジショナーが使用されています。弁が75%未満のときは信号の送信が良好ですが、75%を超えると信号が送信されます。その際、弁はまず75%まで動き、その後ゆっくりと信号に対応する開度まで移動します。なぜでしょうか?
Reply #22018-01-10
位置決め装置はもう調整済みなのに、目盛りのバネの弾力性が低くて反応が少し遅れているだけでしょうか
Reply #32018-01-10
まずガス供給圧力を確認し、次にポジショナーの問題を見てみましょう
Reply #42018-01-10
バルブ全体の写真を撮ってもらうのが最善です。必ずしもポジショナーの問題とは限りません
Reply #52018-01-10
ガス供給圧力と流量を確認し、配管が小さすぎないかをチェックしてください。
Reply #62018-01-10
おそらくバルブが開いたのだろう。処理手順:以前はこのような問題がなかったのに今現れた場合——位置決め装置の空気圧や気路の詰まり、プッシュロッドの潤滑、位置決め装置などを確認する。以前と同様に気管を太くし、スプリングを減らし、空気圧アンプなどを追加する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.