タンクの液面を測定するための二重フランジ式送信機があり、媒体の密度は0.8、フランジ間距離は2.1メートル、キャピラリー内のシリコンオイルの密度は0.94です。通常は負の移動が起こるはずですが、475を使って測定範囲を確認すると0~16.8KPaとなり、表示される圧力差も正の1.38KPaでした。表示も現地の磁気タップ式計と同様に正常に表示され、約8%程度でしょう。傾向を見ても上下の変動があります。ちょっと聞きたいのですが、これは計器の負のドリフトが起きていないのでしょうか、それともゼロ位置で直接ゼロに調整しただけなのでしょうか。このような状況になるのは、やはりトランスミッター自体に問題があるのでしょうか?これで正常に使えますか?みんなで分析してください。 自己制御計器
密度、測定範囲、トランスミッタの設定に問題はなく、測定も問題ありません。毛細管の密度は無視できる。表は正常に使用できます。
元上司、こんにちは!:P 元上司に会えてとても嬉しいです! 「時計の中を見ても、移行はない」ということなので、おそらく時計が設置された後、「ゼロ位置で直接ゼロ調整が行われた」のでしょう——しかし、このように「ゼロ調整」した後、理論的にはさらにフルスケール調整を行うべきです。そうでなければ、時計の出力傾き、つまり感度が正しくなりません。 液面が高い位置に上がったとき、比較してみると、それが磁気式フロート式の測定値と一致するかどうか——一致しない場合は、おそらく「ゼロ調整」を間違えたのでしょう。古くからのリーダーのご健康と、限りない幸運を祈ります。。。。。。 。
液面が高い位置に達したとき、その測定値と磁気フロート式の測定値が一致するなら、おそらく計器は出荷時に、液相用フランジよりも2.1m高い気相用フランジを基準にしてゼロ調整や満杯調整が行われているのでしょう
スマート液面変換器にはゼロ点移動オプションはなく、測定下限と測定上限を直接設定すればよい(機種によっては異なる設定オプションがある場合があります)。
会えて嬉しいです!まだこんなに活発で、みんなの質問に答えてくれるなんて、本当に尊敬します。私もちょうど気づいたんですが、この液面制御はとても低く、もう少し高くなるとポンプで抜かれてしまいます。最高でも10パーセント台で、それ以上には上げさせないようになっています。あなたが言うように観察したことはまだないんですが、みんなと共有し、分析してみようと思ってきました。こちらでお礼を申し上げます。また、商売繁盛を祈っています。
この投稿は最後に1111111によって2018-1-10 14:44に編集されました。差圧計にはこのような校正があります。。。 例えば、代表的な2種類の差圧計の構造としては、挿入型遠隔伝送差圧液面計と挿入型遠隔伝送差圧密度計があります。これらは上下のダイアフラム間の距離が固定されているため、この方法でのみ校正を行うことができます。
疑問なのは、このデバイスは負のマイグレーションを起こすはずなのに、確認してもマイグレーションが行われておらず、どうして普通に動作しているのかということです
液面を排出した場合、指示計の圧力差はいくらになりますか?
今使っているから、当分動かさないで。ちゃんと調べてみる機会があるね。
これには特に奇妙な点はありません。あなたが言う負の影響というのは、一般的には圧力導入管を使用する場合にのみ考慮する必要があります。計器の表示値が正圧よりも低くなる場合に必要ですが、キャピラリー式の場合はそこまで考慮する必要はありません。測定範囲を算出し、正圧用および負圧用のバルブを閉じ、排液バルブを開けて内部が通っていることを確認します。この時、475に表示される圧力差がその計器の下限値となります。下限値に測定範囲を加えたものが上限値となります。もちろん、容器が空であることを確認し、バルブを一度開けてから排気バルブを閉じれば、ゼロリセットがより正確になります。あなたが見ているのは、おそらくこのように設定されているのでしょう