当社の6000システムの酸素圧縮機が突然停止しました。6000システムのすべての自動制御バルブが自動から手動に切り替わり、状態が黄色に変わりました。温度測定ポイントを除き、圧力、抵抗、液面、流量などのすべての値が誤った数値を示し、一定のまま変わりません。これはどのような制御上の問題が考えられますか?どう処理すればいいのでしょうか?
まず最初にシステムのハードウェアや障害診断の状態を確認し、制御回路が再び手動モードに切り替わる場合、通常は測定値が異常だからです。
供給電圧の不安定が原因です。オーナー様の電源はUPSに接続されていますか?もし接続されていない場合は、至急変更してください。
新しいUPS電源に交換したが、故障は依然として発生している
測定値の不良値は、温度以外のすべての測定点で同時に故障が発生するのでしょうか?私は生産部の者で、今も計装制御担当者が故障原因を探しています
測定値の不良値は、温度以外のすべての測定点で同時に故障が発生するのでしょうか?私は生産部の者で、今も計装制御担当者が故障原因を探しています
御社の6000システムというのは、南京科遠NT6000のことでしょうか、それとも他のメーカーのものでしょうか?圧力や流量で故障が発生し、調節弁が自動的に手動モードに切り替わるのは正常な現象です。ご説明によると、温度測定ポイントは温度変化のないものでしょう。圧力、流量、液面は共通部分に問題があるようです。電源に問題がある可能性もありますが、4線式の計器でしょうか?詳しく説明していただければ、問題の判断がしやすくなります。偽の値が一定に表示され続けるのは、DCSの故障が続いているためだろう。
コントロールカードが冗長構成の場合は、予備カードに強制的に切り替えてみてください。
CPUが停止していないか確認する:停止の原因:停電、CPUの負荷が過大、CPU自体にバグがある
皆様のご心配に感謝します。メーカーのスタッフの協力により、問題は解決しました。ハードウェアの問題で、接地が不十分だったのですが、接地線自体には問題ありませんでした
ハードウェアとアースに、何の関係があるんだよ。。。メーカーって本当にうまいな、人をだまして掘らせる~~~~~~。
1111111兄、制御システムの多くの振動問題は接地と関係があります。静電干渉の問題だけでなく、0電位の問題もあります。接地が悪いと、システムの動作は一般的に不安定になり、軽度な場合は部分的なフリーズが起き、重度の場合はシステム全体の問題になります。
この投稿は最後に1111111によって2018-1-14 11:54に編集されました。弟さん、こんにちは! 1、システムであれ計器であれ、アースはすべてシールド層やケースなどで、保護アースとして作られているのでしょうか? 2、どの家庭で、システムや計器の電源の負極をアースにしているでしょうか? 3、電源のようなものは、全部アースフリーで動いているんですよね? 4、つまりね、電源の浄化が適切に行われていないと、干渉波が直接電力網を通って供給される電源から入り込み、システムや計器の正常な動作に影響を与えるんだ——これは敵の内部に侵入するようなものだよ、:lol。これはアースの有無とは全く関係ないんだよ。
5、投稿者も言っていたけど、彼らのアース線は大丈夫なのかな?。。接地しても防げず、救えもしない。投稿者のシステムは崩壊してしまったよ。 :lol
投稿者の状況からすると、電源に問題があるようです。制御システムに問題がある場合、熱抵抗の信号にも問題が出るはずですが、計器が示した最終的な原因は何なのでしょうか?オーナーにも共有していただきたいです。
このシステムは未熟なシステムと判断され、ハードウェアに問題があり、ソフトウェアにも脆弱性がある。 国内なのか海外なのかわかりませんが、経験を共有していただけますか。結局のところ機体を制御するものなので、安全性のレベルは非常に高いはずです。システムの安全性評価は通過していますか?
シールド接地が不十分で、ハードウェアの信号に干渉が生じているのでしょうか?安定性が低下?無理がある。この品質のハードウェアは交換した方がいい。発電機は冗談で使えるものじゃない。一度停止するだけでも、損失はかなり大きい。
兄好:1、システムでも計器でも、アースはすべてシールド層やケースといったもので、保護アースとして作られているんですよね? シールドとは、系統的に干渉を排除することです。外殻は保護のためで、安全に接続されます。2、どの家庭で、システムや計器の電源の負極をアースにしていますか? 私が見たヨコガワ、TRICON、浙江大学などの複数のシステムでは、彼らのDC24V負極はすべてシステムのアースに接続されていました。ホーニーのシステムだけが、浮遊を要求する。 3、電源のようなものは、全部アースフリーで動いているんですよね? 回答は同上です。元々はホーニーだけが浮遊という表現を使っており、他のシステムでは言及されていないが、それも浮遊であり、少なくとも24VDCの負極を接地することはない。SMには地上への落下問題を検出するための漏れ検出器も搭載されている。現在のほとんどのシステム、シーメンスのシステムを含む、システム統合時にはDC24Vがシステムのアースに接続されます。 4、つまりね、電源の浄化が適切に行われていないと、干渉が電力網を通じて直接供給電源から入ってきて、システムや計器の正常な動作に影響を与えるんだ——これは敵の内部に侵入するようなもので、アースの有無とは全く関係ないんだよ。今のシステムではほとんどがUPSを備えており、1台のUPSと1系統の市電、または2台のUPSを使う形になっているので、干渉や停電の心配はなくなるんだ。 5、投稿者も言っていましたが、彼らがアース線を引いているのは良いことでしょうか。。。接地しても防げず、救えもしない。投稿者のシステムは崩壊してしまったよ。 接地が悪いと干渉が発生し、システムの自己診断に誤りが生じ、その結果システムが停止することになります。これが私の理解ですが、浅はかな点があるかもしれません。兄と一緒に勉強する*。
ホーニーシステムの電源は24Vでアースフリーです。SISシステム、つまり現在よく使われているSMシステムにおいては、主に信号論理の問題を考慮しているのでしょう。そのDCS電源の負極も接地されています。以前のシステムではアースフリー接続が多かったですが、今ではほとんどアースフリーにはしていません。
投稿者の説明によると、南京科遠のNT6000のはずです
この現象は個人の経験に基づくものです(NT6000の経験ではなく、一般的な経験です)。1.両方のコントローラーがメインコントローラーとなろうとする(いわゆるメインコントロール権を巡る争い):この場合、建物の管理者が業務で外出してしまう原因となり得ます。2つのコントローラーがそれぞれ自分こそがメインだと思い、メインコントロール権を争うため、どちらもメインとして機能せず、命令やデータも正常に処理されません。 当時のアラームに関する記録(コントローラーに関連するもの)を確認して判断し、このような場合はメーカーに対応を依頼するか、どのコントローラーが先に問題を起こしたかが判明すれば、そのコントローラーを交換します。予備のものを取って着替えてください。 2. ネットワーク/通信システムの異常:コンピューター自体は正常に表示されているが、値やPIDの計算に問題がある。以前にもネットユーザーがいくつか初期の分析を行っており、PIDが自動的に計算を停止したのはPVの値が悪くなったためにPIDが自動的に停止したからで、根本的にはデータが読み込まれていないためだ。それなら、制御システムのバスの問題でしょう。(関連するバスモジュール、通信モジュール、スイッチを確認してください)3. UPS電源/コントローラーのバッテリーなどに関する問題:UPSの電力供給が途絶えていた場合、電力が復旧すれば少なくとも正常に動作するはずです(コントローラー内には以前保存されていた設定があるため、通常は正常に復帰可能で、単に状態を再び元に戻すだけです)。現時点で考えられるのは、コントローラーのバッテリーが切れている場合(設定情報を保持するためにバッテリーが必要な場合)+電力供給システムの一時的な停止、これ以外に大きな原因はないようです