計器設置用ケーブルの配線問題

2018-01-10View Original

Thread Content

新規装置の施工において、キャビネットルーム内で、配電盤から各端子盤やシステム盤への電源ケーブル(220VAC)と信号ケーブルを、同じトレイに敷設することは可能でしょうか? また、光ファイバーやイーサネットケーブルは、220VACの電源ケーブルと同じ配線箱を使って配線できますか?何か規格上の要件はありますか?
Reply #22018-01-10
SHT 3019-2016 石油化学計装配管設計規格
Reply #32018-01-10
一つのスロットボックスに入れることはできず、別々に行かなければならない。
Reply #42018-01-11
どう分けるの?別途配線溝を設置するのか、それとも他に方法は?しかし、ほとんどの現場では一か所を回るだけです。
Reply #52018-01-11
信号ケーブルと動力ケーブルの配線溝は別々に設置する必要があり、それぞれ専用のものを使用する。
Reply #62018-01-11
これは現場での工事ではよく遭遇する問題で、規格では分けて進めるように定められていますが、実際にはなかなか難しいんです。現場の工事がどれほど忙しく、急がされ、催促されるか、みんなもわかっているでしょう、へへ。結局は一緒に行くことになった……でも最終的に運転しても干渉は見られず、結局計器の220V AC電流の大きさには限界があった……
Reply #72018-01-12
220Vの交流ケーブルがたくさんある場合は分けて接続することをお勧めしますが、1本か2本だけなら一緒にしても問題ありません。シールドの接地をしっかり行えば、実際に1本か2本では全く影響しません。また、工場内の220Vは一般的には小さな機器の電源に過ぎず、動力ケーブルであれば間違いなく三相が必要になります
Reply #82018-02-01
適切にシールドを行えば、大きな問題はないはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.