バルブ計器の空気源圧力に関する議論

2018-01-11View Original

Thread Content

この投稿は、2018年1月13日09:18にlflsedinによって最終的に編集されました。タイトルの通り、抵抗損失の影響により、実際の運用時にはバルブの駆動用空気圧は必ず異なります。このようなバルブを設計する際、各バルブの駆動用空気圧を算出する必要があるのでしょうか?実行機構の設計にはどれほどの意義があるのか?
Reply #22018-01-12
アクチュエータの選定には大きな意味があります。アクチュエータの選定に関するパラメータには、プロセス媒体の前後圧力差などのほか、計装用空気源の圧力や流量も含まれます。例えば、ガス供給圧力が低い場合は膜ヘッドを大きくする必要があり、管のサイズや流量が小さい場合には過給機が必要かどうかなども検討しなければなりません。
Reply #32018-01-12
"制御バルブの蒸気源「?」 三点水のある汽掘り?! うわ、もしかして高圧の蒸気を使ってアクチュエーターを動かしているの? すごくかっこいい! それはたぶん巨大なバルブでしょうね。数階分もあるくらいの高さで、設置するには複数のクレーンを同時に使わないといけないんじゃないですか?ねえ、投稿者さん? 。 。
Reply #42018-01-12
バルブの空気供給圧力は考慮する必要がない。なぜなら、一般的な圧縮機の出口圧力は0.7~0.8Mpaであり、どんなに抵抗があっても0.3Mpaまで下がることはないからだ。一方、一般的な空気駆動式薄膜調節弁は0.3Mpaの圧力で駆動でき、シリンダーバルブも0.4~0.5Mpaで駆動可能である。ただし、特殊なバルブの場合は例外であり、アクチュエーターについてはその推力を考慮する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.