HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

安全計装システム(SIS)

2018-01-12View Original

Thread Content

安全計装システム(SIS)の技術規定でこの文言を見た場合、どのように解釈すればよいでしょうか? プロセスシステム上のスイッチ(例:圧力スイッチ、液面スイッチなど)、手動スイッチ、ボタン、バルブのリミットスイッチ、リレーの接点、その他の制御システムからの出力信号を含む、すべてのスイッチ信号は、ドライコンタクト(無源)を使用しなければならない。危険区域にある接点は、完全に密閉されなければならない。可能であれば、プロセススイッチの使用は避けるべきです。すべてのインターロック・シャットダウン信号にはトランスミッタを使用しなければならない。その他の案は、所有者の承認を得なければならない。
Reply #22018-01-12
スイッチの信頼性はトランスミッタに劣り、さらにトランスミッタには回路診断機能がある。
Reply #32018-01-13
SISシステムでは信頼性が主に考慮され、スイッチの信頼性はトランスミッタほど高くないため、可能であればプロセススイッチの使用は避けるべきです。
Reply #42018-01-15
今、すべての化学企業がSISシステムを導入することが求められているのでしょうか
Reply #52018-01-15
正確に言うと、スイッチの信頼性がトランスミッターより劣っているわけではありません。 同じSILレベルの計器は、危険な故障と検証テスト時間によって決定される。スイッチの欠点は、オンラインでの検証テストが困難であることであり、オフラインでの検証テストでは追加的なリスクと人的コストが発生する。
Reply #62018-01-15
いいえ、まずSISは万能ではありません。安全な生産には一連の安全管理が必要であり、実際には人間こそが最も重要な要素です。 SISシステムが必要かどうか、またどのようなSILレベルの安全計装システムを選択するかは、通常、リスク分析によって決定される。リスクは、危険が発生する可能性と引き起こされる結果によって決まります。
Reply #72018-01-29
2018年1月1日以降、2つの重点項目と1つの重要項目にはすべてSISが必要である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.