この投稿は最後に、2018年1月14日10時11分に「騎蜗牛爬珠峰」によって編集されました。S20のステップは順調に進みました。XV20104というバルブの開閉命令も既に送信されており、そのバルブの制御ユニット内でもパルス信号が送信されていることが確認できます。しかし、リレーが動作しません。このバルブの遠隔操作は問題なく機能し、フィードバックも正常に行われています(つまり、チャネル用のリレーには問題がない)。他のステップでも同様に、このバルブは正常に動作しています。順序制御をリセットして再起動すると、最初のS20やT20のステップは問題なく進みます。しかし、全てのステップが終了した後に3000秒間待機すると、再びS20やT20のステップが進まなくなります。なんだか奇妙な問題ですね
Reply #22018-01-15
あなたのステップロジックが見えません。おそらくステップロジックに問題があるのでしょう(Restart後の起動ステップが実行されていない疑いがあります)。問題が解決しない場合は、ステップの式を送っていただく必要があります。また、あなたのデバイス制御モジュールのPV値はオフで、対応するStateは4なので、プログラムの条件が満たされていません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.