測定対象の媒体は製造過程で発生する廃水で、現在は浮子式水位計を使用していますが、感度が悪く、時々溢れてしまうことがあります。それなのに浮子式水位計からは信号が出ません。頻繁に調整を行わなくても済む、手頃な価格の水位計を推薦してください
フロートや磁気式フロートを使った廃水の測定には問題ありません。おそらく、液面計自体に問題があるのでしょう。例えば、フロートと廃水の密度のマッチングの問題、スイッチの動作不良、接続不良などです。しっかりと点検する必要があります。 非接触式のレーダーや超音波も使用できますが、温度によって発生する水蒸気には注意が必要です。
この投稿は最後に1111111によって2018-1-15 11:42に編集されました。やあやあ、弟よ、兄さんのところに来たのか。 兄の液面計、センサーの膜が液体に触れていない。。。ゴーボーは3年から8年間、連続して故障せず、メンテナンスフリーで動作します。 海友が使ったものはすべて兄を褒めており、証拠となるスレッドがあります:https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1844429&extra=&page=1 。 。
音叉スイッチを使えばいい、安価だし;廃水の連続液面測定に超音波を用いるもの。
耐久性があり誤報しないこと、それが真の王道です。https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1844429&extra=&page=1 。
腐食やスケールが発生している各種廃水の測定、脱硫用石灰乳の測定、スラリーや鉱石スラリーの測定、さらには建設現場でレンガを積んで建物を建てる際に使われるセメントミルクの測定も行います! 兄さんのところに来てもいいよ。 兄は残り物を食べるのが好きで、特にオーシャンドッグが解けずイラつく測定の難問には、兄は特に興味を示す。。。。。。 。
水の液位を測定するには、一般的な液位計で十分です。磁気式フロートとセンサーを組み合わせる方法も、シンプルで分かりやすいです
測定対象の媒体は製造過程で発生する廃水です。現在はフロート式水位計を使用していますが、性能が良くなく、時々溢れてしまいます。それにもかかわらずフロート式水位計からは信号が送信されません。費用対効果の高い水位計を推薦してほしいです。頻繁に調整する必要がないものが望ましいです。測定対象の媒体は製造過程で発生する廃水であり、この廃水には多種多様なものがあります。付着性のあるもの、粘度の高いもの、泡を含むもの、酸性またはアルカリ性のもの、変動が少ないもの、温度の高低、揮発性物質を含むものなど、これらすべてが水位計の選定に影響を与えます。現在はフロート式水位計を使用していますが、性能が良くなく、時々溢れてしまいます。それにもかかわらずフロート式水位計からは信号が送信されません。棒状のフロートスイッチの場合、廃液が付着することを考慮する必要があります。1:フロートカード、2:磁気リレースイッチの品質に問題があります。ケーブル式フロートスイッチは、やはり磁気リレースイッチの問題が多く、さらにフロート自体のシールや反転の問題もあります。 要するに、利用可能な液面計の種類は多く、使用環境をよく見極めて適切なものを選ぶことが最も重要です。。 少しの個人的な所感を、一緒に話し合いましょう。
上部にフォーク型液面スイッチを取り付け、溢れを防ぎます。連続的な液面表示には超音波式液面計を参照してください
ふふ。弟くん。 投稿者さんはあの「フロート式液面計」を使っているんですよね。それで十分「シンプルで分かりやすい」ですよ。おそらく内部の警報素子というのは、あなたが言う「リレー」のことでしょう。投稿者さんが直面している問題は、液面計の誤報率が高く、そのせいで汚水が「時々溢れ出してしまう」ということです。つまり、液面計の連続して故障しないで動作する時間が不十分で、信頼性に欠けているというわけです。 もし液面計の誤報がいつ起こるかをコントロールできなければ、工業生産に使われる汚水なんて、決してきれいな水なんかじゃありません。糞よりも汚いこともありますし、糞溜めよりも悪臭を放つことだってあります。上司に「ちょっと液面を管理してくれ」と言われても、何日も何週間も放置してしまうと、汚水があふれ出して工場中が汚染され、環境も悪化し、社会全体が汚くなってしまいます。そんな状況では、上司が機嫌良くいられるでしょうか? 上司の秘書が甲乙丙丁って、気分が良くなるわけないでしょ?:P つまりね、上司がちょっとした汚水の管理を任せてくるんだけど、うまく管理できなかったら、間違いなく人間関係を台無しにしてしまうんだ。そうなったら昇進や給与アップ、彼女とのデートなんて夢のまた夢だよね。わかる? :lol だからね、弟よ、お前は不良なのか?「基本的には何とかなる」「シンプルでわかりやすい」と安易に思っているなんて、それではダメだ。そんなことでは何も成し遂げられない。うまくやりたいなら、問題の本質を見極め、常に信頼性を最優先にすることを自分に言い聞かせなければならない。 。
ふふ。弟くん。 投稿者さんはあの「フロート式液面計」を使っているんですよね。それで十分「シンプルで分かりやすい」ですよ。おそらく内部の警報素子というのは、あなたが言う「リレー」のことでしょう。投稿者さんが直面している問題は、液面計の誤報率が高く、そのせいで汚水が「時々溢れ出してしまう」ということです。つまり、液面計の連続して故障しないで動作する時間が不十分で、信頼性に欠けているというわけです。 もし液面計の誤報がいつ起こるかをコントロールできなければ、工業生産に使われる汚水なんて、決してきれいな水なんかじゃありません。糞よりも汚いこともありますし、糞溜めよりも悪臭を放つことだってあります。上司に「ちょっと液面を管理してくれ」と言われても、何日も何週間も放置してしまうと、汚水があふれ出して工場中が汚染され、環境も悪化し、社会全体が汚くなってしまいます。そんな状況では、上司が機嫌良くいられるでしょうか? 上司の秘書が甲乙丙丁って、気分が良くなるわけないでしょ?:P つまりね、上司がちょっとした汚水の管理を任せてくるんだけど、うまく管理できなかったら、間違いなく人間関係を台無しにしてしまうんだ。そうなったら昇進や給与アップ、彼女とのデートなんて夢のまた夢だよね。わかる? :lol だからね、弟よ、お前は不良なのか?「基本的には何とかなる」「シンプルでわかりやすい」と安易に思っているなんて、それではダメだ。そんなことでは何も成し遂げられない。うまくやりたいなら、問題の本質を見極め、常に信頼性を最優先にすることを自分に言い聞かせなければならない。 。
この投稿は最終的にqugdによって2018年1月17日09:54に編集されました。汚水や廃水の液面検出を行う際には、その水の表面状況を考慮する必要があり、単にどの種類の液面計を選べば必ず良い、または必ず悪いというわけではありません。 多くの汚水や廃水の表面には、浮遊物や泡、さらには汚れた油などがあります。これらの要因は、特定の原理で液位を測定する計器の機能に影響を与える可能性があります。そのため、影響要因を考慮して、適切な液位測定用計器を選択する必要があります。また、気温や水温の影響により、一部の液面検出計器は結露物や凍結物の影響を受けて、動きが鈍ったり障害が生じたりすることがあります。水位のみを対象にし、泡や浮遊物の影響を考慮しない場合は、投入型静圧式水位計の方が良いかもしれません。 どの液面計も万能というわけではないので、実際の状況に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。
シングルフランジが最も適しており、上で言われていた投入式よりも適しています。密度が変わらない限り、ほとんどメンテナンスは必要ありません。北方の場合はヒーターを追加する必要があります。
へへ、いい子いい子、兄ちゃんのやつは完全浸漬型でね、センサーの膜部分が液体に触れないから、付着したり膜がくっついたりする心配もないんだ——君が言ってた単一フランジ式なら、そんな機能あるのかな? 兄貴、あの投入式はね、タンクやプール、川や湖、海なんでも使えるし、開放型タンクでも加圧タンクでも使える。浅い場所でも深い場所でも何でも対応する——君が言ってたシングルフランジ式は、そんな能力があるのか? :lol、シングルフランジだよね。あのでかい顔を見てみなよ。バカでクズみたいで、ずっと馬鹿笑いしてるだけ。彼に何か長所があるの? いい子だよ、何が「最適」なのか言うときはもっと慎重にしないとね。でないと兄さんが怒っちゃうよ。兄さんは適当なことを言って、お前の頭は完全にダメだって言うんだ。お前は焼肉にするのが一番適してるってさ:P、、、で、これで適切かどうか考えてみてよ 。
時計を売るお前に何が分かるんだ、現場に行ったことあるのか?計器のメンテナンスをしたことはありますか?
廃水用のタンクは一般的にプールのような形状をしています。蓋付きのタンクであれば、シングルフランジ式を使えば問題なく設置できますが、開放型のタンクの場合、フランジ式の設置は難しくなります。また、フランジを取り付ける際には、タンク内の死水位付近を測定することも困難です。