HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器配線溝およびその曲がり角

2018-01-15View Original

Thread Content

計装の達人:私は今、プロジェクトの施工を始めたばかりです。もし配線用の溝の長さが66メートル(100×50)で、途中で4メートル高くなる部分がある場合、その位置でのエルボーの選び方を教えてください。至急必要です。それでは、ありがとうございます。
Reply #22018-01-16
ケーブルトレイのエルボーの選び方は、下の図をご覧ください。昌晖計器 yunrun.com.cnhttp://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603312009076746.pngケーブルトレイの取り付け yunrun.com.cn/tech/479.htmlケーブルトレイは、工業現場や建築物の設置においてよく使用されます。主な種類には、スロット型ケーブルトレイ、亜鉛メッキケーブルトレイ、階段状ケーブルトレイ、ステンレス製ケーブルトレイ、グラスファイバー製ケーブルトレイなどがあり、コンピュータケーブル、通信ケーブル、計器用ケーブル、動力ケーブル、そして各種制御ケーブルの配線に適しています。 ベテランたちは、多くの施工員の参考となるよう、ケーブルトレイの取り付けにおける注意点を以下のようにまとめました:1、現場でケーブルトレイを組み立てる際は、2つのケーブルトレイが一直線になるように注意すること。工場内にケーブルトレイを設置する際は、高さと天井までの距離に注意し、十分な作業スペースを確保する必要があります。 2、ケーブルラックが直角に曲がる際、最小の曲率半径はスロットプレート内の最も太いケーブルの外径の10倍以上でなければならない。そうでなければ、この最も太いケーブルを適切に扱うことはできない。ケーブルトレイの直角曲がり部は設計によって決定されるため、設置作業員は図面の検討時に、選定した曲がり部付きトレイの曲率半径が十分に大きいかどうかを考慮する必要がある。そうでなければトレイの幅を広げる必要がある(これにより、トレイの選定は単にケーブルの本数だけでなく、ケーブルの太さも考慮しなければならないことがわかる)。 3、ケーブルトレイの開孔にはガス溶接を使用してはならず、機械的な開孔方法を用いる必要がある。現在、専用の電動または油圧式の開孔器があります。ケーブルトレイに配線管を取り付けたら、適切なグランドナットまたはロックナットを使って配線管を固定する必要があります。 4、ケーブルトレイ内の排水孔は常に開通していなければならない。 5、ケーブルトレイの直線距離が50mを超える場合は、熱膨張対策が必要である。 6、ケーブルトレイは設計により通常、ダクトやプロセス配管の支持枠に設置される。ケーブルトレイの取り付け位置は、プロセス配管の上方または側面でなければならず、プロセス配管の下方に取り付けてはならない。http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603312009558685.jpg 7、計器用ケーブルトレイの支持間隔:XQJ型ケーブルトレイの装置上での支持間隔は、許容される最大負荷に対応する支持スパンよりも小さくしなければならない。 8、ケーブルトレイの幅:ケーブルの本数を考慮し、将来的にケーブルを追加する際に対応できるよう、十分な余裕のある幅のケーブルトレイを選定する必要があります。最も太いケーブルの直角曲がりを考慮すると、選定するブリッジ枠の曲率半径は、ケーブルの最大外径の10倍以上でなければならない。 9、ケーブルトレイ内の動力ケーブルと計装ケーブルの分離配線:ある区間において、動力ケーブルと計装制御ケーブルの本数がケーブルトレイの容量に対して少ない場合は、同じケーブルトレイ内に設置してもよいが、必ず分離して配置しなければならない。 10、ケーブルトレイ内のケーブル固定:水平に配線されたケーブルは2mごとに、垂直に配線されたケーブルは1.5mごとに固定すること。 11、金属ケーブルトレイのアース:計測用の金属ケーブルトレイは、確実にアースする必要がある。定期的なケーブルトレイは、30~50mごとに1回接地される。 http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603312010400168.jpg
Reply #32018-01-16
垂直凸弯通、垂直凹弯通
Reply #42018-01-16
設置をする人が自分でやればいいじゃないか。
Reply #52018-01-18
貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.