蒸気流量計の測定値が不正確になる原因は何か
Thread Content
蒸気流量計は、蒸気の累積質量流量を測定するための専用計器で、機械式とスマート型の2つの構造形態がある。インジケーターダイヤル(機械式)または液晶ディスプレイ(スマート型)によって現場で表示され、この計器を通過する全ての蒸気の質量を正確に読み取ることができる。また、パルス信号を出力する機能もあり、手動の圧力補正や自動の温度補正機能も備えている。次に、メーカーの技術担当者が、渦街流量計の表示が正確でない原因について詳しく説明します。1. 設置上の問題:
主に、センサーの前にある直管部分の長さが不十分であり、それが測定精度に影響を与えます。例えば、センサーの前の直管部分が明らかに不足している場合、FIC203は計量用ではなく制御用としてのみ使用されるため、現在の精度は低下した状態での使用となります。 2. 蒸気流量計の渦発生体の迎え流し面への堆積の影響: 測定対象となる流体に粘性を持つ粒子が含まれている場合、それらが徐々に渦発生体の迎え流し面に堆積し、その幾何学的形状や寸法が変化する。その結果、流量係数も変動してしまうため、使用時には清掃に注意する必要がある。 3、選定に関する問題:一部の蒸気流量センサーでは、口径の選定や設計段階での選定後に工程条件が変動し、想定よりも大きな規格が選ばれてしまうことがあります。測定精度を高めるためには、実際にはできるだけ小さい口径を選ぶべきです。例えば、渦流式流量計を複数の機器で使用するように設計している場合、工程上の都合で一部の機器が使用されないことがあり、その結果実際の流量が減少します。これにより元の設計時の口径が大きすぎることになり、測定可能な流量の下限が高くなってしまいます。工程上の流量が少ない場合には正確な指示が得られない可能性がありますが、流量が多い場合にはまだ使用可能です。なぜなら、再設計するには時には困難が伴うからです。工程条件の変動は一時的なものに過ぎません。パラメータの再調整を組み合わせることで、指示精度を向上させることができる。 4、パラメータ調整の方向に関する理由:パラメータの誤りにより、計器の表示が不正確になる。パラメータの誤りによって二次計器の満杯周波数の計算が間違い、満杯周波数に差があると表示が長期にわたって正確でなくなる。実際の満杯周波数が計算値を大幅に上回ると、表示が大きく変動し、読み取りが不可能になる。また、データ上のパラメータの不一致も最終的なパラメータ決定に影響を与えた。最終的には再校正を行い、相互比較を通じてパラメータを決定し、この問題を解決した。 5、温度が測定に与える影響: 温度の変化が測定対象物の幾何学的寸法変化に与える影響は2つの要素から成り立っている。1つは渦発生体の幅が変化することによって引き起こされるもので、もう1つは配管の内径が変化することによって引き起こされるものである。この影響を除去するには、一般的にK係数を修正します。現在、一部のメーカーの流量計では、温度の影響に対してソフトウェア上で定温補正およびリアルタイム温度補正が行われている。 流量計測は計量科学技術の一部であり、国民経済、国防建設、科学研究と密接な関係がある。この仕事をしっかり行うことは、製品品質の保証、生産効率の向上、科学技術の発展を促進する上で重要な役割を果たします。特に、エネルギー危機や工業生産の自動化がますます進む今日において、流量計の国民経済における地位と役割は一層明確になっています。