緊急遮断弁に現地ボタンを追加する必要があるかどうかについて

2018-01-16View Original

Thread Content

現場に緊急遮断弁(リレー付き)を追加する必要があり、現在、対応する現地ボタンの追加が必要かどうかを検討している。多くの規格を調べましたが、GB50160-2008「石油化学企業設計防火規範」の7.2.15項目のみが、液化炭化水素装置の抽出配管について、装置の根元付近に遮断弁を設置することを要求しています。容積が50m3を超える液化炭化水素設備とその抽出ポンプとの間隔が15m未満の場合、当該遮断弁は手動機能付きの遠隔操作弁でなければならず、遠隔操作弁の現地操作ボタンから抽出ポンプまでの距離も15m未満であってはならない。 質問ですが、遮断弁の現地ボタンに関するその他の規格はありますか?よろしくお願いします!!!
Reply #22018-01-16
規格の要件はわからないけど、見たことがない。何かボタンを設置するのかな?緊急時にはガス供給を切り、もっと緊急なら逃げるしかない
Reply #32018-01-16
規格はないようです。現在触れているものでは、比較的古いバージョンのプロセスパッケージのみが現場から15m離れた場所に手動スイッチを設置することを要求しており、その他はすべて制御室の操作盤に連動式のボタンスイッチが設置されています。現場に直接設置される例はほとんどありません。また、装置全体の保圧用バルブには二重の安全装置、つまり2つのスイッチが設けられており、1つは現場に、もう1つは制御室にあります。残りの大部分は制御室の補助操作盤に設置されています。 規範がある場合は、議論のためにご提供いただければ幸いです。
Reply #42018-01-17
SH/T 3005-2016「石油化学プラントの自動化計装の選定・設計規格」10.3.5.11 工程の安全性上、緊急遮断弁に防火機能が求められる場合、緊急遮断弁から15m離れた場所に同弁用の現場操作スイッチを設置する。このスイッチの接点信号は、空気駆動式アクチュエータの電磁弁、または電気油圧式・電動式アクチュエータのESD作動部、あるいは対応するSISシステムに直接送信され、緊急時に現場で手動で緊急遮断弁を閉じるために使用される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.