シーメンス400PLCの問題で相談です

2018-01-16View Original

Thread Content

PLC400 RTDカードは、圧縮機が起動する前はデータ表示が正常です。コンプレッサーを起動すると、2つのチャネルの温度が20度から100度の間で振動し、約1分間振動した後、温度表示は0になり、チャネル表示は7FFF、プログラム表示は32767になります。これは何が原因で起こるのでしょうか?経験された方はいますか?起動時および停止時に部品の抵抗値を測定してみると、どちらも115から125の間で正常です。RTDカードのコネクタをすべて交換しましたが、問題は解決しません。どなたか助けてください
Reply #22018-01-16
あなた方の圧縮機はモーター駆動ですか?現象の記述から見ると、干渉の可能性が高いように思えます。 ケーブルのシールド層がしっかり接地されているか確認し、それでもダメならフィルターコンデンサを接続してみてください。
Reply #32018-01-16
モーター駆動で、最近モーターの巻線を修理したばかりです。現在は巻線の温度が異常なのですが、抵抗値を測定すると正常なんですか?
Reply #42018-01-16
起動時にカードを外して測定するのは、トランスミッタ付きの温度測定ポイントですか?
Reply #52018-01-17
電磁干渉がある場合、抵抗値を測定しても意味がありません。 除外法を使うことをお勧めします。現場の接続箱からモーター側を切り離し、抵抗箱に抵抗信号を接続して、まだ振動があるか観察してみてください。 あるいは、固定子巻線の温度を測定する場合、それは間違いなくU/V/Wの3相巻線であり、正常なものと異常なものを入れ替えて観察してみます。 通常、これら3つの信号は連動制御がかけられており、操作する前にまず連動制御をバイパスします。
Reply #62018-01-17
虚接や短絡がないか確認し、機器の振動が大きい
Reply #72018-01-17
便送なし、PT100三線式、スイッチの抵抗値も問題なく測定できる
Reply #82018-01-18
干渉問題については、アースが必要な端子を別途アースバスに接続し、集約した後で別のアース極でアースする。
Reply #92018-01-18
問題が明らかになったら、現場の部品を一度外してください。チャネルなどは正常で、干渉の問題ですか。今の問題はどう解決するかで、アースには問題なく、機械自体がアース処理されている
Reply #102018-01-18
現場での一次コンポーネントの問題解決は、どこで切り離されるのか?現場で切断されている場合、問題はサーモレジスタから現場の接続箱までの区間にある可能性があります。キャビネット内で切断されている場合、問題はケーブルからサーモレジスタまでの区間にある可能性があります。ケーブルのシールド接地が正常かどうか、またケーブルの芯線と地との間の抵抗が正常かどうかを確認することをお勧めします。
Reply #112018-01-18
キャビネット内で、現場からキャビネットまでの同じケーブル上の他の温度は正常である。現在はモーター内部の問題のようだ。最近、モーターの巻線を修理したばかりだ
Reply #122018-01-24
干渉を防ぐため、熱抵抗線のシールド線はアクティブバックプレーンのグラウンドピンに接続され、もう一方の端は現場で浮かしたまま接続しない
Reply #132018-01-24
信号の干渉が原因のようです。チャンネルやカード自体を交換したのであれば、カードのアースを遮断してから、再びアースを接続して試してみることをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.