孔板流量計トランスミッターにおける平方根処理後の4-20mA信号対応関係

2018-01-17View Original

Thread Content

この投稿は最後にchen5714355によって2018-1-17 10:01に編集されました。質問です:孔板流量計のトランスミッタで平方根処理を行った後、出力される4-20mA信号が対応するのは流量範囲なのか、それとも圧力差範囲なのか?PLC上ではどのように計算するのか?付属孔板計算書
Reply #22018-01-17
この投稿は最後にLL(long)によって2018-1-17 23:42に編集されました。現場で50%と表示されているのに、DCSでは測定範囲の75%と表示されてしまうことをお詫びします。先ほどの説明は逆でしたので訂正します。これは差圧の関係に対応しています。二乗根を取らない場合、測定範囲が0-25000Paで、DCSの表示が0-50t/hの場合、もしDCSが25t/hと表示されたら、現場で二乗根を取らない差圧の計算式は次の通りです:25000×(25/50)²=6250Pa。このときのトランスミッタの出力電流は:6250/25000×16+4=8mAです。二乗根を取った場合の差圧は:25000×(25/50)=12500Paで、このときのトランスミッタの出力電流は:12500/25000×16+4=12mAです。
Reply #32018-01-17
平方根を取った後、4~20mAは流量の測定範囲に対応する
Reply #42018-01-17
くだらない!、式を書けるのか?さあ、犬の先生がどうやって計算するか教えてくれるのを見てみましょう。。。 。
Reply #52018-01-17
孔板流量計では、流量は圧力差の平方根に比例し、式はQ=k√△pとなります。4~20mAが対応する流量の範囲は、線形ではありません。あなたの計算書によると、△Pは0~4kPaで、流量の範囲は0~180です。4mAの時の対応流量は0、8mAでは90、16mAでは約0.7×180、20mAでは約0.865×180、20mAの場合は180です。トランスミッターで平方根を取った後、DCS内では再び平方根を取ることはできず、一度だけしか取れません。トランスミッターかDCSのどちらかです。
Reply #62018-01-17
この投稿は最後に1111111によって2018年1月17日15時14分に編集されました。最大流量が180立方メートル/時であり、差圧計が二乗して4~20mAの出力を出すことは知っています。うわっ、それじゃあ0~180が4~20mAと完全に線形に対応するんじゃないか——計算書に書かれている他のことはすべて無視しよう、全く気にしないぞ:lol。誰か私の言っていることが間違っていると証明できる人は?アリペイで200元送金して謝罪しよう。 。 。
Reply #72018-01-17
この投稿は最後にjujiangliuによって2018-1-17 20:11に編集されました。(Q/Qmax)=(△p/△pmax)の平方根=の平方根です。パーセンテージで表すべきです。
Reply #82018-01-18
ヘッダーを平方根化すると、出力比率はトラフィック比率に対応します
Reply #92018-01-18
このバカ野郎、口の中に糞でも入ってるのか?
Reply #102018-01-18
ガガガ、道理の前では、みんな平等だ。あなたの言うことは間違っている。お前は糞を食え、一杯食え。私の言うことも間違っているか?私も糞を食う、一杯食うぞ。黒々
Reply #112018-01-18
やあやあや、2階の2が足りないって言ったのに、また間違ったことを言って謝るし、また長々と投稿を修正して例を挙げる。開方時の圧力差は「=12500pa」なのに、また計算を間違えたんだよ! もう一度投稿を修正してください。正しく修正できればそれでいいです。12mAの計算方法を明確にできれば、あなたは間違っていないと言えます。私は賛成です。 。 へへへ。理においては、すべての人は平等である。
Reply #122018-01-18
もういいよ、黒豚同志の話し方はいつもこんな感じだから、理解するよ。はは、まずは投稿者さんを正しておきますが、孔板で測定されるのは体積流量ですよ、体積です!強調するが、質量流量でもなく、t/hでもなく、m3/hである。 次に、計算書ですが、黒豚が言っていたのとほぼ同じで、あまり細かいことは気にせず、流量の測定範囲と圧力差の測定範囲だけを見ればよいです。例えば、この計算書では、目盛りの上限が0~180m3/h、圧力差の上限が4000Paです。つまり、0~180は0~4000の平方根に線形的に対応しており、この場合、圧力差の平方根と流量は線形的に対応しています。もし圧力差の測定範囲を0~4000Paに設定し、平方根出力を4~20mAにすると、この4~20mAは0~180m3/hに対応します。 最後に、ガスの体積流量と質量流量の換算についてですが、孔板式流量計で測定されるのはガスの実際の状態における体積流量です。質量流量に換算したい場合は、まず温度や圧力を補正して標準状態における体積流量を算出し、その値に標準状態での密度を掛ければよいのです。または、運転状態での体積に運転状態での密度を掛けることもできますが、これは実現が難しく、一般的には前者の方法が用いられます。
Reply #132018-01-18
皆様、ありがとうございます!4-20mAで0-180m3/hに対応させ、さらに温度と圧力でNm3/hに補正します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.