DCSに1.2UMPaのように「U」が表示されることはありますか?

2018-01-17View Original

Thread Content

この投稿は最終的にucloveによって2018年1月18日12時04分に編集されました。使用されているのはハネウェルのシステムで、現場の電流や圧力はヴィデオックスのセーフガードを経由してDCSに接続されています。正常に表示されている場合でも、監視画面では7つの電流・圧力値に「U」が付いており、履歴データも点線で表示されているため、通信が途切れている状態のはずです。しかし、セーフガード信号の接続端子を外してから再接続すると、正常に表示されるようになった。測定信号がないため、どこに問題があるのかも判断できません。また、異常が発生した7つの信号は同じカードにも、同じ制御ステーション内にもなく、制御キャビネットの接地測定では問題は見つかりませんでした。私の説明が不十分だったのかもしれません。Uが付いた信号が出た際、単にケーブルを外して再接続するだけで復旧し、信号は測定しませんでした。最近もこのような問題は発生していません。同じような経験をされた方はいらっしゃいますか?原因を分析していただけますか?
Reply #22018-01-17
この投稿は最後に1111111によって2018-1-17 13:16に編集されました。故障現象を再現する方法はありますか?。。。ないなら幽霊だ!。。。そんなくだらないことで悩んでも、何の得があるの? おそらくあなたが、DCS用のプログラムを書いた人を見つけ出したんでしょうね。彼も、なぜUというものが現れるのか、理解できないだろう。まるで顔に小さなニキビができたときのように、なぜそうなったのかを理解できないと言うのか? :lol 魔物に魂を取られたなんて、最悪だ。先生に教わらなかったの?。:P それに、そんな有能な人だって忙しすぎるんだよ。君のために時間を割くなんて。もしプログラムを調べるとしたら、どこかに欠陥があるはずだろう?、またはディスプレイに何か不具合がないか調べてみる? プロの人たちの年収は100万から1億もあるのに、あなたにサービスを提供するのは手間がかかり効果もないから、彼らにとっては割に合わないんですよ :lol
Reply #32018-01-17
アナログ値の場合、ハネウェルではオーバースケールとなり、つまり入力される信号が4Ma未満または20Maを超えることです
Reply #42018-01-17
重要なのは、線を外してからまた接続し、元に戻ったという点で、これは説明がつかない
Reply #52018-01-18
電流信号がオーバースケールになっていないか測定してください
Reply #62018-02-28
これらの現場の計測値は似ていますか。同じ配線ケースを通って中央制御室に入っているのでしょうか。もしそうなら、どこかで外部からの干渉があり、それが信号の変動を引き起こして故障を生じていないか確認してください
Reply #72018-02-28
ケーブルの接触不良だろ、悩むことないよ。遮断電流は何ミリアンペアですか?ゼロ番アン!規定の測定範囲はどれくらいですか?4~20ミリアンペア!では目玉焼きだ、0ミリアンペアはオーバースケールじゃないのか???理解しやすいですよね。
Reply #82018-03-23
強い干渉を受けて、ボードやセーフガードがロックされたのでしょうか?信号を送らないと復旧できないのか?
Reply #92018-03-23
電流信号が限度を超えると、この警報が発生する可能性があります
Reply #102018-03-27
変数の断線は通常、品質マークが付けられて分かりやすいので、これは単純な断線ではないでしょう。やはり干渉の可能性を考慮した方がいいですね。8階で言われていたように、ハネウェルに問い合わせて、接続を切って再接続する必要があるようなロック機能がないか確認してみましょう。また、これらの信号線のシールド層の接地がしっかり行われているか確認してください。
Reply #112018-06-20
この投稿は最後にucloveによって2018年6月20日23:08に編集されました。この2日間で再び2回、このような問題が発生しました。1つ目は、モーターの温度がまず不安定に変動し、上下の値に規則性がありませんでした。その2時間後には温度が急激に下がり、もう表示されなくなりました。温度自体に問題はなく、設置から2日以内で、摩擦のある部分もありませんでした。当時、システム全体で大規模な電動機器やインバーターによる調整も行われていませんでした。現場で熱抵抗の接続部を外して再接続すると正常に動作し、その後も安定して稼働し続けました。 二つ目は、昨日圧力と電流の表示にUが出た件ですが、以前にも同様のことがあったため、今回は配線を外して点検しませんでした。まずFLUKE製のクランプ型マイクロアンメーターを使って測定したところ、4-20mAで正常であり、表示とも一致し、波形も正常でした。しかし、配線を外して再接続すると、Uの表示は出なくなりました。 システムのアースやカード類については、ホーリテックの技術者が現場で検査を行いましたが、何の問題もありませんでした。しかもこのような問題が発生しているのはこの1台だけで、原因が分からず、非常に頭を悩ませています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.