圧力スイッチと圧力連鎖制御にはどのような違いがありますか?
Reply #22018-01-18
圧力スイッチは圧力連動制御に使用できますが、その信頼性を考慮すると接点の粘着や問題発生時のトレーサビリティの問題が生じる可能性があります。圧力スイッチを連動制御に用いる場合は、3対2の連動ロジック制御方式を採用することを推奨します。もちろん、連動制御としては圧力変換器を使用するのが最善で、圧力の変化傾向を把握できるため、問題の特定や確認が容易になります。信頼性の面では依然として3対2のロジックが最適ですが、より正確にはプロセスパッケージで推奨されるロジックやHAZOP分析後のSILEレベルに基づいてロジック形式を決定するのが良いでしょう。
Reply #32018-01-18
一つはスイッチで、製品です;一つは連鎖制御で、それはプログラムだ。どうやって比較できるのか?
Reply #42018-01-18
これら二つは性質が異なり、前者は計器で、後者は制御方法です
Reply #52018-01-18
新しいプロジェクトが始まったのですが、このプロジェクトの制御プログラムを、既存の工場全体の中央制御室にあるDCSコンピュータにどう組み込めばよいでしょうか?新しいDCS制御盤を購入する必要がありますか、それとも既存のものを使えますか?国内でこれをやっているうち、どこがいいですか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.