MTL ICC212絶縁ゲート後の電圧問題

2018-01-18View Original

Thread Content

ICC212のインバータ出力電圧がすべて27Vになり、データには影響しないものの475が接続できない。電源供給時、カードからの電圧はすべて正常な24Vです。この数日で突然すべてが27Vになってしまい、原因がわかりません。どなたかご教示ください。MTLテクニカルサポートの電話番号を教えてください
Reply #22018-01-18
同じ問題に注目しており、投稿者様には解決経験を共有していただけると幸いです
Reply #32018-01-18
電力供給は異なる電源で分けるべきでしょう。出力用の電源を確認してください
Reply #42018-01-18
提案:現場の計器から切り離し、セーフガードの出力電圧を測定して24Vかどうかを確認し、問題がシステム内部にあるのか外部にあるのかを判断します。個人的には、接地が悪いのではないかと思います。注目
Reply #52018-01-19
7階の意見に同意します。まず現場との接続を切り、出力電圧を測定しましょう。電圧に問題がなければ、配線や計器自体に問題があるということです。もし電圧が依然として27Vのままなら、セーフガードを交換してみることをお勧めします
Reply #62018-01-24
正負が短絡していないか確認し、配線を調べてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.