電磁流量計

2018-01-18View Original

Thread Content

この投稿は、2018年1月23日13時39分にtiandiyi*anによって最終的に編集されました。電磁流量計は垂直に設置されており、十分な長さの直管部分があります。水を使ってテストしたところ、約20分後に突然ゼロに戻りました。電源を切って再起動すると正常に戻りましたが、その間も水は絶えず流れ続けていました。
Reply #22018-01-18
まず、保証がされているか、最小流量の要件を満たしているか、低流量時のカットオフ値が過大ではないか、アースが適切に行われているか、流量計の電極が汚染されていないか
Reply #32018-01-19
新しい計器の場合は、電源供給を確認する必要があります。また、流量計自体の回路基板に問題があるため、電源基板や信号基板などを交換してテストする必要があります。接地が悪いと干渉が生じ、異常に振動し、ゼロに戻らなくなります。
Reply #42018-01-20
小信号カットオフ値が大きすぎに設定されている可能性があります。もし小信号カットオフ値を40L/hに設定すると、水の流量が40L/h未満の場合、値はゼロになります。これは、その間の流量があまりにも少ないため、その流量がカットされたことを意味します。
Reply #52018-01-20
皆さん、ありがとうございます。問題は解決しました。
Reply #62018-01-21
以前にも同様の問題がありましたが、今回はどのように解決されたのか、ご教示いただけますでしょうか
Reply #72018-01-21
小信号カットオフ値を変更し、接地をやり直しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.