Thread Content
現場の孔板の流れ方向を変更するため、孔板を取り外して逆向きに取り付ける必要があります。また、元々の差圧変換器の導圧管も負圧室を変更しなければなりません。では、EJA変換器の場合、膜箱を取り外さずに負圧を変更し、変換器の設定だけで流れ方向を変えることは可能でしょうか?具体的に、どなたが475メニューを使えるか教えてください
なぜフィルムボックスを外すのですか?正負圧を測定する圧力導入管を逆にすればいいだけではないですか。
計器と孔板は別々なのか、それとも一体型なのか?一体型なら、管を交換する必要もないよね。分割式で、トランスミッタ側の接続部から取り外せば、火を使う必要もないですよね。
3バルブユニットなら取り外して向きを変えられます;もし圧力導管がウエスト型フランジに接続されている場合、インジケーターの向きを変えるだけで、火気を使用することはありません。トランスミッターの正圧室と負圧室は自分で交換できず、これは出荷時に既に校正が行われています。
この投稿は、2018年1月19日16時58分にliangjian2によって最終的に編集されました。ブラウンプロトコルには圧力測定の方向を直接変更するオプションがありますが、HARTプロトコルにはそのようなオプションはないようです。ただし、測定範囲を変更することで実現可能です。例えば、通常は0~16kPaに設定されていますが、0~-16kPaに設定してみることもできます
ブラウン協定はbt200で変更できるが、ハートでは無理だ
BRAINプロトコルの計器であれば、ハンドヘルドツールを使ってD45項目を変更すればよいです。しかしHARTプロトコルの計器の場合は、ハンドヘルドツールでは変更できません。最も簡単な方法をお教えします。トランスミッターのクランプを外す必要もなく、3ウェイバルブユニットが取り付けられている側の排気・排液バルブを外し、その側を圧力取り出し側として使用します。そして、元々3ウェイバルブユニットがあった側に再び排気・排液バルブを取り付ければよいのです!
1、差圧計を逆方向に圧力をかけて使えるかはわからないな。
2、たとえ使えたとしても、精度が低下するだろう。どれくらい低下するかは兄さんにはわからない。わかっているのは犬か、あるいは二狗だけだ。
3、正しい道をまっすぐ行かずに、なぜわざわざ遠回りして後退するんだ?
EJAトランスミッタの高圧側Hと低圧側Lは交換可能です。
ヨコガワ電機のEJAは、高圧側と低圧側を任意に設定できますが、注文時にメーカーが取り付けを容易にするために、計器本体に高圧側と低圧側を示しているだけです。 セーフティはトランスミッタを変更する必要なく、手動操作器で再定義すればよい。
ふふ。。。 トランスミッターを外して逆に取り付ければ、逆向きになるだけでしょう。
これは確かに交換可能ですが、精度は大幅に低下します。
まず、差圧変送器は圧力を測定するもので、流れの向きを変えることはできません。 測定範囲を0から-16に変更するのが一つの方法でしょう。