HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

CS3000のファンクションブロック出力(MV)に関する質問

2018-01-19View Original

Thread Content

皆さん、CS3000における機能ブロックの出力の説明では、位置型出力と速度型出力がありますが、速度型出力とはどのように理解すればよいでしょうか?どのような場面で使用されるのでしょうか。また、出力クランピングとは、MV出力がMH値を超えたりML値に達しなかったりしたときに、MVの状態がCLP+やCLP-に変わることを指すのでしょうか? ありがとう
Reply #22018-01-22
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-1-22 11:39に編集されました。△MVはインクリメンタル型と呼ぶ方が理解しやすいです。元のMVに+△MVを加えたものです。一般的な位置型出力では、設定時にトラッキングをチェックする必要がありますが、インクリメンタル型の場合は通常必要ありません。CLP+、CLP-の意味の理解は基本的に正しい。しかし同時に、MV=MHの値またはMV=MLの場合、モジュールにCLP+、CLPと表示され、出力MVがMHまたはMLにクランプされていることが示されます。
Reply #32018-01-22
ああ、上のjlshnlhjさんの回答、ありがとうございます!あなたが言うトラッキングとは「メジャメント・トラッキング」のことですか?それには3つのオプションがあります:man、aut、cnd、そしてcas and cndです。私たちは通常、cas and cndではyesを選び、最初の2つはnoを選びます。これは、man(またはaut、casなど)の場合にSPがPVを追跡するという意味でしょうか? それとも、上位のMVが下位のCAS IN(CSV)を追跡するのでしょうか?
Reply #42018-01-23
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-1-23 10:28に編集され、出力トラッキングについて述べられています。一般的に、端子接続による出力トラッキングは自動でデフォルト設定されていますが、位置型出力の場合は設定時に注意して確認しておく必要があります。 測定トラッキングとは、SPがPVをトラッキングすることです(このモジュール内のもの)。出力トラッキングは、MVトラッキングの下位にあるCAS IN(CSV)(前後のステージ間)です。CS 1000 CS 3000 Reference Function Block Details.PDFを読めば、すべて理解できます。ヨコガワのIMに関する資料は非常に詳細です。
Reply #52018-01-23
jlshnlhj大师の素晴らしい回答に感謝します。おっしゃるように、一般的な上下位機能ブロックの端子接続間の出力トラッキングは自動的にデフォルトで行われ、特別に設定する必要はないのですね?しかし、下位機能ブロックのCSV値が上位機能ブロックによって追跡されている場合、上位機能ブロックはどのようにして、追跡した下位機能ブロックのMV値を逆算し、さらに上位の機能ブロックに伝達するのでしょうか? 「出力逆算」なのでしょうか? SPトラッキングは、通常、手動から自動に切り替える際に出力の急変を防ぐためのものですよね。ではPIDブロックのMeasurement Trackingでは、Manモードの時に選択すべきなんでしょうけど、多くの場合選ばれていないようですし、デフォルトでも選ばれていません。IM D3~D8の機能ブロックに関する説明をお持ちの方はいますか?私のD3の中国語版には図が全くなく、見ることができません〜。ありがとうございます
Reply #62018-01-24
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-1-24 10:57に編集されました。CS 1000およびCS 3000のReference Function Block Details.PDFをご覧ください。C1からD8まで、すべて説明が記載されています。個々のモジュールは少し異なります。また、ヨコガワのIM資料は中国語版は見ない方がいい。翻訳が不正確で、混乱させられるだけだ。
Reply #72018-01-24
はい、jlshnlhj大師に心から感謝します。もうダウンロードしました!~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.