煙ガス脱硫 当時は圧力差変換器が選ばれました。圧力変換器を使用する場合、煙ガスの圧力は負圧で-3~-5KPaですが、これは変換器のH端子に接続されるのでしょうか?やはり3Lエンド?
1. できれば、その差圧変換器の原理や型番、ブランドを教えていただくとよいです。
2. すべての差圧計が、センサーに逆方向から圧力がかかることを許容しているわけではありません。
3. たとえ逆方向からの圧力を許容する製品であっても、差圧計は出荷前に逆方向での校正が行われておらず、またセンサー自体も完全に対称な出力特性を持つわけではないため、逆方向から圧力がかかると必然的に精度が低下します。
4. 精度や使用寿命を重視する場合は、逆方向から圧力をかけない方が良いでしょう。そうすれば何の問題もありません。つまり、差圧計の高圧側Hには大気圧を接続し、低圧側Lにはプロセス流体を接続します。もし使用している差圧計で感度係数の設定が可能なら、感度係数を-1に設定すれば、表示値にマイナス符号が付き、負圧値として正常に表示されます。もし設定ができない、または数値演算機能がない場合は、表示値に-1を掛けて符号を反転させる必要があります
どちらの端に接続しても構いませんが、レンジを設定する必要があります。
この測定範囲なら、やはり性能の良い差圧変換器を使った方が良いでしょう。そうしないと測定値が不正確になります。導圧管は差圧変換器のH端子に接続し、測定範囲は-3~-5KPaに設定します
今、L端子からの信号を受けており、ヘッダーには0.32Kpaと表示されています。これは負圧の-0.32Kpaでしょう
同様に使用でき、煙をH、Lに接続して大気に排出すればよい
現場が変わったので、制御システムも変更しないと、合致しなくなります。 以前は正圧を接続したとき、-5が4ミリアンペアに対応していましたが、今は負圧3を接続しても4ミリアンペアです。 現場が変更され、DCSの設定がそれに合わなければ、操作画面の表示と現場のトランスミッターは一致しなくなります。
この投稿は最後にfeng*aosaによって2018-2-1 19:34に編集されました。どれも接続可能です。 H側に接続する場合、トランスミッターを移設する必要があり、圧力が高くなるほど出力信号も大きくなります。DCSの追加設定は不要です; L側に接続する場合、トランスミッターは移設不要で、圧力が高くなるほど出力信号は小さくなります。DCSでは別途設定が必要で、他の指示計を使うと見にくいです。
正圧室は大気に接続し、負圧室は測定管または装置に接続する。測定範囲は0~10kPaとし、表示値の前にマイナス符号を付ける。