切替バルブのDOとフィードバックDIには極性がありますか?端子盤の配線では正負に注意する必要がありますか?

2018-01-21View Original

Thread Content

切替バルブのDOとフィードバックDIには極性がありますか?端子盤の配線では正負に注意する必要がありますか?
Reply #22018-01-21
DO信号は主に現場の電磁弁を駆動し、電磁弁のコイルには正極と負極がある。DO信号がリレーを介して駆動される場合、正極側にはスイッチ式保護素子が設置され、負極側は直接接続されるかスイッチ式端子となる。一方、DI信号の場合、現場が乾式接点の場合は正極も負極もない。使用時には現場と室内を切り離し、現場に対地短絡がないかを測定して、室内の正極端子の保護素子が焼損するのを防ぐ。
Reply #32018-01-21
DO点には極性はありませんが、フィードバックには注意が必要です。近接スイッチの場合は極性があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.