差圧変送器の故障現象及び分析処理方法
Thread Content
この投稿は、2018年1月31日16時52分に「私の化学ロマンス」によって最終的に編集されました。故障の現象としては、触媒の製造過程において、スラリーの圧力や流量を測定する必要があります。圧力導管は短いものですが、計器を一定期間使用すると、しばしば詰まりが発生し、その結果、計器の出力が遅くなったり、全く変わらなくなったりします。 分析と対策 製造工程において、測定対象の媒体に固体の懸濁粒子や粉末が含まれていることがよくあります。時間が経つと、それらが固化することもあり、圧力導管が詰まってしまい、正しく測定を行うことができなくなります。このような場合、通常の圧力導入管式計器は使用できず、ダイヤフラム式圧力計または遠隔フランジ式トランスミッターを使用しなければならない。遠隔フランジ式トランスミッターは価格が高いものの、圧力導管が不要なため詰まりの問題はありません;フランジ式膜箱は面積が大きく、測定対象の媒体を容易に除去でき、高い温度にも耐えられる。だから今では非常に一般的に使われています。これは、懸濁粒子を含むスラリーや、過度に粘度が高く、凍結や固化、結晶しやすい媒体の測定に用いられるほか、圧力導管内でガスが容易に凝縮したり、液体媒体内で気化が起こりやすい場面でもよく使用されます。なぜなら、このような場合の媒体を通常の計器で測定すると、導管内の静圧が変動し、計器の出力が不安定になってしまうからです。衛生を維持する必要がある食品製造や、2つのバッチの間に洗浄が必要な工程においても、フランジ式センサーがよく使用されます。 故障現象 流量測定システムがあり、一次素子は孔板で、測定計器となっている。システムが稼働した際、差圧変換器の出力は上昇するどころか、マイナス側に振れてしまった。 分析判断 スロットルプレートと差圧変換器を組み合わせた流量測定システムを運用開始した際に、計器の出力がゼロ以下になる場合、その原因は以下の通りである可能性があります:(1)変換器の高圧配管が詰まっているか、漏れている;(2)トランスミッターの高圧・低圧配管が逆に接続されている;(3)工程配管内の媒体の流れの方向が逆; (4)トランスミッターに故障があります。 検査の結果、トランスミッターは正常で、出力は圧力差信号の変化に応じて変動し、圧力導管にも詰まりや漏れはなかった。ただし、高圧用と低圧用の圧力導管が逆に接続されていた(媒体の流れ方向が逆であり、これも圧力導管が逆に接続されていると見なせる)。 対処策 高低圧の圧力導管が逆に接続されている問題を解決することは、従来の空気式変換器や一部の電動式変換器にとってはかなり困難であり、再設置や火気作業が必要となる。特に稼働中のプロセス装置や断熱・保温処理が施された計装システムにおいては、一層面倒な作業となる。 しかし、スマートトランスミッターの場合、高圧・低圧の配管を間違えて接続した際の対処法は比較的簡単で、さまざまな方法がある。例えば、富士FCX-A/Cシリーズのスマートトランスミッターには2種類あります。 (1)検出部品と搬送部品の相対位置および導圧管の接続口を変更する。 FCX-A/Cシリーズのトランスミッタには、高圧端子と低圧端子がそれぞれ2つあり、これらは交換可能です。もし前の導口が圧力測定用チューブに接続されている場合、後ろの導口は排液用の塞ぎ栓に接続される。したがって、検出部品と搬送部品の相対位置を180度回転させ、圧力測定用の導口をもう一方に変更すればよい。検出用搬送部品と伝送用部品の相対位置を変更する際は、まず搬送部品内のフラットケーブルの接続部を外し、次に外部の二つの六角ナットを緩めて回転させなければならない。ケーブルを外さずに回転させると、ケーブルが引きちぎられてしまう; (2)反作用接片の位置を変更する。従来のトランスミッターには1つの機能しかなく、すなわち差圧信号が増加するとトランスミッターの出力も増加し、これを正作用と呼びます。しかし、FCX-A/Cトランスミッターの場合、逆作用があり、すなわち差圧信号が増加すると計器出力が低下する。逆作用モードを選択する方法は、接点の位置を変更することです。したがって、圧力導入管が逆に接続されている場合は、計器内の接点を通常動作の「NOR」位置から逆作用の「REV」位置に変更すればよいのです。 反作用プレートの位置を変更する際は、まず表示窓付きのケースカバーを外し、表示板を固定している2本のネジを緩めて表示板を取り外します。そうすると回路基板上のプレートが見えるので、手でそっと引き抜き、希望する位置に挿入します。