UPS電源の出力に並列接続は必要か

2018-01-29View Original

Thread Content

現在のDCSシステムおよびSISシステムは、いずれも2系統のUPS入力と1系統の市電入力を必要としています。2系統のUPS出力には並列カードを使用する必要があるのでしょうか、それともそれぞれ独立して出力されるのでしょうか。
Reply #22018-01-29
UPSシステムの電源供給を別々に見ると、システム自体は内部で二重の電源供給を備えており、さらにUPSはバッテリー電源も供給して30分間維持できるため、UPSを並列出力として使用する意味はない;単一電源の計測器については、確かにUPSを並列出力して電力を供給するという案が提案されていますが、現在は切り替え方式が検討されています。装置自体について言えば、電源回路は1つしかなく、このような切り替えを行ってもどれほど意味があるのか疑問です。また、切り替えには時間がかかり、最速でも200msは必要でしょう。並列方式については、入力電圧が380Vの場合は並列接続はできないでしょう。少なくともバランスを取った上で単相で出力する必要があります。並列カードは使ったことがないので、交流の場で議論してみる価値はあります。
Reply #32018-01-30
並列カードに問題が発生すると、UPS全体がダメになってしまいます。 以前、現場でGE UPSの並列運転カードに不具合が発生し、装置が停止する事態がありました。 DCSのほとんどは二重電源構成で、ちょうどそれぞれが1台のUPSに対応しています。二重電源でない場合は、STS静的切替スイッチを検討できます。例えば、オペレーションステーションが6つある場合、これら3つはUPS1で電力を供給され、残りの3つはUPS2で電力を供給されます。
Reply #42021-03-12
一般的に、UPS出力と市電がDCSおよびSISシステムキャビネットに供給されます。これら2種類のキャビネットには、両方とも二重電源切り替え装置が搭載されています。2系統の電源を規格と要求に従ってキャビネットの電源端子に接続すればよいだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.