シーメンスポジショナーの問題

2018-01-30View Original

Thread Content

反応器の出口圧力を制御する調節弁にはシーメンス製のポジショナーが使用されていますが、現在反応器の圧力が大きく変動しています。現場で手動操作時のポジショナーを観察したところ、バルブの開度に若干の変動が見られますが、その原因は何でしょうか?
Reply #22018-01-31
まず、バルブに漏れがないか、フィードバックレバーが緩んでいないかを確認し、最後にデッドゾーンを適宜調整します
Reply #32018-01-31
デッドゾーンは一般的にどのくらい設定するのが適切でしょうか?今は0.0です。
Reply #42018-01-31
状況を見て、まずは0.5に設定してみます。もし3を超えたら調整しないで、別の原因を探します
Reply #52018-02-01
1、まずバルブの振動の原因を解決する。手動操作時にバルブが振動する場合、それは間違いなく計装機器の問題である。手動操作時にポジショナーの出力圧力が常に振動する場合、アクチュエーターへの空気圧供給に漏れがある可能性が高い。特に接続部や、ポジショナー内部に問題があるかもしれない。漏れ検査を行ってみることができ、外部で漏れが見つからない場合はポジショナーの交換を検討するとよい; 2、フィードバックロッドの接続部にオフセットがあると、バルブの振動を引き起こす可能性があります; 3、ポジショナーはできるだけデッドゾーンを設定しない方が良く、特に正確な制御が求められる場所ではそうすべきです; 4、バルブの振動問題が解決できた場合は、圧力指示に3~5秒のフィルタリングを追加し、PIDパラメータを調整して自動運転に切り替えることで、圧力を安定させることができます;もし反応器の出口圧力に依然として変動がある場合は、プロセスシステムの原因や、上下流間の相互影響を調べてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.