差圧式液面計-----液面の問題

2018-01-30View Original

Thread Content

密閉タンクに設置されている差圧式液面計(キャピラリー)の移動範囲には問題がなかったが、運転中に下部フランジから漏れが発生したため、フランジを締め付けました。しかし、締め付けた後、液面に大きな影響が出ることがわかりました。元々の液面は203mmでしたが、締め付けた後は256mmになってしまいました。これって普通でしょうか?もし正常でなければ、フランジの漏れはどうやって解決すればいいのでしょうか?ありがとう!!
Reply #22018-01-30
パッドや汚れがダイアフラムに当たっているのでしょう
Reply #32018-01-30
その通りです。缶の中がとても汚れていて、固形の粉や油がありますから。それでは、どうしよう??再び取り外す必要がありますか??でも、機器はすべて動き出しました
Reply #42018-01-30
この投稿は最後に1111111によって2018-1-30 13:13に編集されました。これは設置時の応力の影響による誤差です。 正しい手順は、まず差圧計をしっかりと取り付けてから、電源を入れて予熱し、最後にドリフト補正を行うことです。 。 。 いくつかのガキどもや子供たちがいて、彼らはフランジを緩めてダイアフラムを空にし、移動してゼロ調整を行った後、ボルトを締めて取り付けるんだ——これはまったく馬鹿げている。間違いを正さなければならない。そうでなければ、低微小目盛りにおいては、応力による相対誤差は必然的に大きくなる。 。
Reply #52018-01-30
漏れがあると正圧側の圧力が低くなりますが、締め付けたら液面は間違いなく上がります。 現場に他の液位はありますか、参考にしてください。
Reply #62018-01-30
フランジ部分から漏れていて、つまり湿った跡が見えるんですよね?、ガーガーと水が流れて、止まらないんじゃないよね? 。 確かにそうですね。兄は、ボルトを締め付けることには三つの利点があると考えています。一つ目はタンク内の圧力が変わらないこと、二つ目はシールパッドの位置が変わらないこと、三つ目は、締め付け応力によってダイアフラムがわずかに変形し、その結果ダイアフラムの後ろ側のシリコーンオイルの圧力が変化することだけです!、兄貴のバカ脳じゃ、もう四なんて思いつかないよ........
Reply #72018-01-30
面倒を厭わなければ定期的に清掃しましょう。もし楽に済ませたいのであれば、かつ高精度で信頼性の高い測定が求められる場合は、他の液面計を選ぶことをお勧めします。
Reply #82018-01-30
ガスケットがダイアフラムに当たってしまい、あるメーカーの製品にはこの欠陥があり、そのせいで私たちは頻繁にガスケットを交換しなければなりません。
Reply #92018-01-30
もしボルトを締め付ける前の203mmが適切だと思うなら、256-203=53mmです。この53mmをさらにずらせば、ちょうどいい感じになります。。 。 理由が何であれ気にするなよ。何だかわからないんだから。勝手に1000通りもの理由を考えてみせても、君は確かめたりしないだろう? あなたはましてや、症状を再現するための実験なんて設計しないでしょう? 。 誤差を修正すれば終わりだ。 本当の理由なんて、お前には何の役にも立たないし、俺たちにだって全く役に立たない。 猿が笑った {:2_36:}
Reply #102018-01-30
重要なのは、この移行量は常に変わるということで、どれだけ変わるかは分からないんです。ランダム数ですから。ですから、その場合は圧力式液面計を使わなくてもよいのです。
Reply #112018-01-31
ネジを締める過程で膜箱が圧迫されてしまうのはごく普通のことです。ですから、移動量は計算する必要はありません。実質的な意味は全くありません。結局のところ、トランスミッターのシリコンオイルが異なり、密度も違うからです;計算が頻繁に間違う原因は、まず測定範囲を確認し、設置を行い、フランジボルトなどをしっかり締めた後、空のタンクの状態でゼロ点を設定すれば、もう色々と問題は起きないのです!
Reply #122018-01-31
ダブルフランジも圧力差の原理に基づいて測定するが、下部フランジで正圧漏れがある場合は絶対に使えない
Reply #132018-01-31
相対的な液面高さにおいて、漏れ量がある程度以下であれば液面測定に影響はない
Reply #142018-01-31
ちょっと混ざってみますが、液面計用のダブルフランジです。媒体に粉末や固体の不純物が含まれている場合、漏れが起きると同時に、これらの固体が漏れ箇所に蓄積して沈着し、ダイアフラムの近くに付着します。フランジを締め付けると、これらの固体が装置のフランジとダイアフラムの間に挟まれてしまいます。もし不純物の量がちょうど隙間よりも多い場合、ボルトを締めることでダイアフラムが不純物の上に押し付けられ、わずかな力が加わります。その力は0.52kpaという、非常に小さい値です。 この時計を修理するには、時計本体を取り外し、下部のフランジを分解して清掃した後、再び取り付ける必要があります。位置合わせには注意してください。 このような状況を防ぐために、以下の方法があります。 1. 設置時に選ぶガスケットは、外側にリングがあるタイプが望ましい。これにより正確に位置合わせができ、ボルトを挿入すればすぐに位置が決まり、ガスケットの位置を調整する必要もなく、ダイアフラムを圧迫する心配も少ない。

2. 貯蔵媒体が汚れており固体の不純物を含んでいる場合は、初回設置時に必ず正確に位置合わせを行い、繰り返し取り付けたり外したりしないようにする。

3. 貯蔵媒体が凝結しやすい場合は、フランジに断熱処理やヒーティングを施して、析出を減らすことができる。耐高温シリコンオイル式ダブルフランジを選択する。4、ダブルフランジを使用せず、差圧変換器+圧力伝達管+隔離液、またはフロートなどの他の方法を使用する
Reply #152018-01-31
多くの企業では、ダイアフラムボックスのシール面がガスケットよりも少し小さいようです。一般的な対処法としては、内径が大きめのガスケットを特注することです。
Reply #162018-01-31
一括で返信します。皆さん、ありがとうございます。海川にはやはり優秀な人材が多いんですね。以前は現場にいる時間があまりなく、そのため現場の機器についてあまり詳しくありませんでした。皆さん、ありがとうございます
Reply #172018-01-31
はい、参考になる水位計があれば、そのまま移行してしばらく観察し、合致すれば問題ありません。 汚れが原因で誤差が生じている場合は、定期的に清掃やブロー洗浄を行うか、取り外して清掃する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.