先輩の皆様、空気流量計の選び方について教えていただけますか? 主な問題:当社の製品の1つに圧縮空気が必要で、圧力範囲は0.3~0.6MPA、消費量の範囲は50~450L/分です。正確な消費ガス量を測定できる流量計を選ぶ必要がありますが、この分野の製品についてはよくわかりません。インターネットで見ると多種多様なタイプの流量計があるようですが、どのようにして適切なものを選べばよいのか分かりません。先輩方にご指導いただけますと幸いです。心から感謝します!!
Reply #22018-01-30
ローターか、空気なんてそんなに正確に何のために?
Reply #32018-01-30
一体型孔板式流量計(圧力補償付き)、渦街流量計(圧力補償付き)、熱式質量流量計のいずれも検討できます。
Reply #42018-01-30
正確にする方が良いです。工事ではこのような製品を多数配置する必要があり、総消費ガス量を正確に把握することが求められます。結局のところ、それは空気圧縮機の選定に関わってくるからです。
Reply #52018-01-30
総合的に見て、私のこの状況について、どちらが良いと思いますか?メーカーを推薦していただけますか?ありがとう
Reply #62018-01-30
孔板式は使用場所でのエネルギー消費が多く、熱式は高価なので、やむを得ず渦街式を検討するしかありません。
Reply #72018-01-30
渦街式または熱式、選定は管径と測定範囲による
Reply #82018-01-30
圧力補償一体型渦街流量計を使用する場合、具体的には配管の口径などの条件を提供する必要があります。
Reply #92018-01-30
回転する渦、タービン渦列、ローター、熱式。。。
Reply #102018-01-30
1、投稿者さん、管の直径はどれくらいですか?まずそれをはっきりさせてください。 2、投稿者さん、正確ですね。どの程度の精度が必要でしょうか?具体的な数値が欲しいです。 3、何もわからないし、何を推薦するつもりだよ。 {:2_32:} 猿たちまであなたたちを笑っている——落ち着きがないって。 。
Reply #112018-01-30
圧力が変動し、正確に測定するためには圧力補償装置が必要であり、標準体積流量に換算しなければ、正確さなど語れない。 エアポンプで空気を入れるように、10回押しても30回押しても、自転車のタイヤに大きな変化はない。まさか流量が変わらないというのか? 計器に関しては、できるだけ圧力検出機能付きのものを選ぶとよいでしょう。そうすれば計器が1つ節約でき、工事やメンテナンス、設置も簡単になります。 圧力による損失を補償する機能を備えた計器であれば、できれば計器自体に圧力検出機能が内蔵されている方が良い。そうすれば、設置や配線、接続、コンフィギュレーションなどを考える必要もなくなる。 当社ではかつて、圧力検出機能を内蔵し、計器が直接標準体積流量を出力するスマートタービン式流量計を使用していましたが、投稿者の場合の空気の流速がどの程度で、タービンのローターに衝撃があるかは分かりません。
Reply #122018-01-30
DN15 DN20前後
Reply #132018-01-30
DN15やDN20くらいの適切なものはありますか?
Reply #142018-01-30
横河DY渦街をそのまま選べば、迷う必要はありません。
Reply #152018-01-31
補足説明です:1 引き継ぎサイズについて。DN15、DN20前後。2.気圧範囲は0.3~0.6MPA、消費ガス量の範囲は50~450L/分です。これはあくまで範囲値で、私がテストしたいのは0.3MPA時の消費ガス量と0.4MPA時の消費ガス量、つまり特定の圧力下での消費ガス量です。3誤差について。5%以内。ありがとう。
Reply #162018-01-31
なぜローターを選んだのか、今わかったでしょう。あんなに小さな管径と流量なのに、なぜ孔板や渦街、熱式を選ぶのか。だから計測器の分野はいつも苦労するのですね。
Reply #172018-01-31
DY DN15で十分で、測定範囲はおおよそ10~250NM3/hです。精度に問題ありません。ローターではこれほどの広いレンジ比は実現できない
Reply #182018-01-31
タービン式流量計は最も便利で、測定精度が高い。
Reply #192018-01-31
+1、渦街の方が適しているはずです……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.