HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

接地総幹線はどう接続すればいいのか?

2018-01-30View Original

Thread Content

計装機器の接地規格において、接地主幹線は電気用接地網に接続されますが、実際の施工過程において、計装機器キャビネット間の総接地板はどのようにして電気用接地網に接続されるのでしょうか? また、現場機器の保護接地極は、どのようにして電気接地網に接続されるのでしょうか?
Reply #22018-01-30
電気用の平鉄を使用し、上面に穴を開けて端子を取り付け、ボルトで圧着する
Reply #32018-01-30
この平鉄を地面に接続すればいいのでしょうか、それとも変電所に接続する必要がありますか?
Reply #42018-01-31
接地主幹線は亜鉛メッキされた平鉄で、外部の接地平鉄と接続されます(穴を開けてボルトで固定)。接続部は三角接続にすることでより確実になります。外にあるこの平らな鉄棒は、できれば機器室の雷避雷用接地棒に直接接続するのではなく、別の場所から引いてくる方が良いです。最終的には、工場全体のアースネットが等電位接続となるもののです。
Reply #52018-01-31
この図面の意味は、計器の各ブランチがアースされて集約された後、電気アース接続板に接続されるということです。 計装盤キャビネット室は、一般的に電気キャビネット室と一緒にあり、電気のアースバスは図面に必ず記載されている。 また、階層構造の建物には予め接地面が設けられています。接地点を溶接し、ケーブルを接続すればいいです。
Reply #62018-01-31
電気室の環状保護接地と工場の接地網にはやはり違いがあります。このような接続方法は実際には高電圧と接地を共有することになり、許されません。
Reply #72018-01-31
一本で十分か確認してください普通は2本使います。
Reply #82018-02-01
室内には等電位接続ボックスを設置し、接地抵抗は4オームを超えてはならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.