ソフトワイヤーにはワイヤーナズルを使うこと

2018-01-31View Original

Thread Content

皆さん、どなたかご存知ですか?何か規格の中に、これを義務付けるような明確な規定があるのでしょうか?規格番号は何ですか?
Reply #22018-02-01
マルチコア信号ケーブル(いわゆるソフトケーブル)を使用する場合は、必ずワイヤーナズルを使用しなければならない。ワイヤーニーズを使わないと、接続端子で線を圧着しにくく、接触不良になりやすいです。
Reply #32018-02-01
厳格な規定はありませんが、ワイヤーニーズを使うと効果が良くなります。経験上そうです
Reply #42018-02-01
「SH 3521-2013 石油化学プラント計装機器工事技術規程」において、8.9.5 計器盤、キャビネット、ボックス内の多芯導線は、接続片を用いて圧着した後に接続端子に接続しなければならず、中間の接続部は許されない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.