HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

SISのAO点について

2018-02-02View Original

Thread Content

以前、コンジーソンのSISに触れたことがありますが、AOポイントというものはなかったと記憶しています。今、中央制御装置のTCS-900にはAOポイントがあるようですが、SIS内のAOポイントは何のために使われるのでしょうか?それともDCSのAOのように、調節弁やインバーターといった機器を制御するためのものなのでしょうか?
Reply #22018-02-02
SISシステムは制御を担当しないので、AOポイントは不要で、おそらくITCC用に用意されたのでしょう。
Reply #32018-02-03
コンジーソンのSIS、つまりTRICONにはAOカードがあり、型番は3805Eです。ITCCプロジェクトで使用されており、最も典型的なのがタービンの速度制御用の中央制御装置TCS-900のAOカードですが、これがTUV認証を受けているかどうかはわかりません。少なくとも16年当時にはまだ受けていなかったようです
Reply #42018-02-03
純粋なSISの場合はAOポイントは必要ない。AOポイントがあると、制御とSISが混在してしまう
Reply #52018-02-07
投稿者が言っているのはITCCで使うものだろう。
Reply #62018-02-07
ITCCユニットの制御用で、3805Eと3806Eの2つのモデルがあり、出力電流の範囲が異なります。SISは炉の点火システムで使用される場合があり、AOを利用する特例もありますが、通常のSISではほとんど使用されません。TRICONにはSIL認証があります。
Reply #72019-02-16
機械に使用されるが、化学プロセスでは使用されない。
Reply #82019-02-18
シーメンスにはSil2のAoがあり、SISで使用できます。どう使うかはあなた次第です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.