現場の環境温度は10度、制御室は20度で、現場で測定された電圧は4.3mVです。では、補償温度は制御室の補償温度で計算するのでしょうか?最終結果124度?
熱電対の目盛り値がいくつかを確認する必要があります。補償導線を使用している場合は、これは考慮する必要はありません
原理的には、補償導線を使用することで熱電対の寒端を現場から補償導線の末端に移し、最終的な測定結果はmV値に対応する温度値+寒端温度となります。現在のDCSシステムは自動的に補償を行います。
つまり、現場検査の際にマルチメーターで現場の電圧を測定した後、計算するときに制御室の温度を使うのか、それとも現場の環境温度を使うのかということです
重要なのは、補償導線の末端(または補償装置)がどこにあるかであり、制御室にある場合は制御室の温度を加える。
現場では、前提となる全体が正しく設計・施工されている
制御室の温度を設定するのか、それとも現場の環境温度を設定するのか?
補償導線の先端で測定されたmV値に対応する温度値+先端位置の室温。さっきは他の用事で気を取られていて、現場で測定したミリボルト値だとは気づきませんでした。ごめんなさい!
補償導線の末端で測定されたmV値+末端がある位置の室温。さっきは他の用事で気づかず、現場で測定したmV値だったんです。ごめんなさい!スマホでの返信は審査があるので、パソコンからもう一度返信しましょう。
正確に言うと、補償導線の末端で測定されるmV値に対応する温度+末端がある場所の室温です。 補償ワイヤと熱電対の特性にあるわずかな違いを無視すれば、現場で測定されたmV値に対応する温度+現場の熱電対の端子部の環境温度を直接使用できる。 昨日の24時以降に返信した投稿はまだ表示されていないので、もう一度返信します。昨日は、あなたが強調されていたのが現場で測定したmV値だと気づかず、ご迷惑をおかけして申し訳ありません!
その量にそこの環境温度を加える。 現場は4.3MV、環境温度は10度、制御室の環境温度は20度なのに、どこを見てもマイルボルト数が4.3MVじゃない。信じられないなら測ってみろ。
この投稿は最後に1111111によって2018年2月4日12時21分に編集されました。
1. 熱電対の温度を計算する正しい方法は次の通りです:
一、Y=(現場で測定された熱電対の出力電圧4.3mV+「環境温度10度」に対応するmV値)として計算する。
二、得られたY値を用いて表を参照し、熱電対の温度値を求める。
2. また、mV値の測定について言えば、0.1mV程度ではあまりにも不正確です。せめて0.01mV程度まで測定すべきです。。。。。。 3、{:2_37:} 精度がなく、サルは驚き呆れている。。。。。。。。
この投稿は最後にbudaoweng123によって2018年2月5日08:44に編集されました。114.55度セルシウスでしょう