ダブルフランジ式差圧式液面計のゼロ調整には、測定の上限と下限を変更する必要がありますか?

2018-02-03View Original

Thread Content

二重フランジ式でキャピラリーを備えた差圧式液面計をゼロ点調整する際、上下のフランジを緩めて大気に接続すればよいのでしょうか?パラメータで設定された測定下限が負の値の場合、0に正移動してゼロ調整する必要がありますか???
Reply #22018-02-03
つまり、ダブルフランジ式でキャピラリーを備えた差圧式液面計のことですが、負のドリフトが発生して正確に動かなくなった場合、再びゼロ点調整が必要です。必ず上下のフランジをすべて外して水平な状態でゼロ点調整を行い、その後再び取り付けてからドリフト調整をする必要があるのでしょうか?上下のフランジを緩めて大気に開放した後にゼロ点調整ができますか?そうする場合、どのように調整すればいいのでしょうか?そのままゼロに設定すればいいのでしょうか?ゼロ点をゼロに正しく移動させてから、再びゼロ調整する必要がありますか?
Reply #32018-02-03
この投稿は最後に1111111によって2018-2-13 15:34に編集されました。弟さん、移行した後に計測値がまた不正確になってしまったんですね。それならもう一度移行をやり直しましょう。測定範囲の幅は変わりません。
Reply #42018-02-03
弟さん、大丈夫だよ。ぜひ先輩に教わって、その場で覚えていきなよ。はは
Reply #52018-02-04
上下のバルブを閉じ、排気を開き、ゼロ点を移動させればよい
Reply #62018-02-04
二重フランジ式のキャピラリー付き差圧式液面計は、負のドリフトが発生し、不正確になったため、再びゼロ点調整が必要です。上下フランジの前に一度バルブを閉じ、フランジネジを緩めて大気と接続した後、ゼロ点調整を行う。静圧差がどれくらいか確認してください。この圧力が負の移動量となります。以前の計器のデータシートには測定範囲が記載されているはずで、負の移動量が下限となり、測定範囲から移動量を引くと上限が求まります。計器に再入力すれば調整が完了します。
Reply #72018-02-04
計器自体の精度など、計器を校正する場合は、取り外して検査し、ゼロ点調整を行う必要があります。 現場で故障を処理する場合、分解する必要はなく、直接圧力を抜いて大気に開放し、表示される圧力が設定値と一致しているか確認します。一致しない場合は、再設定が必要です。
Reply #82018-02-04
前後のバルブを閉じ、大気に接続するのを解くと、表示される圧力は0%、つまり測定範囲の下限となり、これに測定範囲を加えたものが上限値となります。
Reply #92018-02-04
兄貴、いわゆる調整のゼロ点って、本当に0KPAがゼロ点を指すのか、それとも測定下限がゼロ点なのか?
Reply #102018-02-04
1、ダブルフランジは取り付け前にゼロ点を調整する。(設計上の媒体密度による)2、あなたのは現場用の計器ですから、もちろん現場で校正するのが最も正確ですよね。{上下を開いて大気に接続し、直接ゼロ点を調整すれば、移動量なんて必要ない!計算する必要もなく、もし計算するとしてもほぼ同じだろう} 3、それでも正確でなければ、工程部門(または中化)に実際の媒体密度を尋ねて計算し、測定範囲を調整すればよい。
Reply #112018-02-04
液面計の0位置、液面計の出発点。
Reply #122018-02-05
下限を0に変更してからゼロ調整し、調整が終わったら元に戻します。
Reply #132018-02-06
自己で行った検証 1.工程担当者に連絡し、液面計を取り外して排気し、膜を標準大気圧下に保つ。 2、P=ρ*g*h の式により、ρ:測定対象物質の密度、g:重力加速度、h:容器の高さから、測定範囲は0~Pとなる。 3、475型ハンドヘルドコントローラーを接続 → Hart → Online。この時、ハンドヘルドコントローラーは自動的に上下限を表示するページに切り替わります。 4、現在の圧力値Pを読み取る。すると測定範囲はP当-(P+P当)となり、5、HARTモードに切り替えてURVをP+P当に、LRVをP当に変更すると、この時ディスプレイには0が表示される。 6、工程担当者に液面計の使用を通知する。
Reply #142018-02-06
いわゆる移動とは、上下限を変更することであり、正負圧用の膜箱に力がかからない状態(ルートバルブを閉じて排気する)では、手動操作器で読み取られる現在の圧力値が測定範囲の下限となり、測定範囲の上限はその下限に算出された測定範囲値を加えたものとなる。したがって、効果ゼロ点は上限と下限を変更する必要がある(マイグレーションも上限と下限を修正する)
Reply #152018-02-06
そんなに複雑ではありません。まず範囲を正確に計算し、それを取り付けてから範囲を移動させ、ボルトを締めれば、そのまま使えます
Reply #162018-02-08
私は2つに分けて考えるべきだと思います。1、現場での使用:多くのユーザーがすでに理解しているように、上下2つの膜箱を正圧・負圧用の一次バルブに取り付け、どちらも大気圧に設定します。その後、手動操作器で測定される圧力差の値(負の値の場合はマイナス符号を付けます)を計器の下限値として設定し、この値(負の値の場合はマイナス符号を付けたまま)に直接スケールを加算して得られる数値(正または負の数になる可能性があります)を計器の上限値として設定します。これで設置が完了し、すぐに使用できます; 2、計器のゼロ点校正:これは計器の圧力検証時に使用されるもので、このときは測定範囲を0~計測値に設定し、2つのダイアフラムボックスを同一の水平面に置きます。もし計器が示す圧力差が0でない場合は、計器を0に校正した上で再度圧力検証を行います。
Reply #172018-02-08
正負圧の端子にも注意し、逆に接続しないようにしてください
Reply #182018-02-11
ゼロ調整は不要です。空に向けた後がゼロ点で、測定範囲を計算してそこに入力すればいいのです。ゼロ調整をしたら、プラス方向に調整すれば大丈夫です
Reply #192018-11-17
6階の答えを見て、多くの疑問が解けました
Reply #202018-11-18
これは私が自分で作ったチェック手順で、475ハンドヘルダーを使用しています。役に立てば嬉しいです :) 1. レベル計を取り外し、排気して、膜を標準大気圧下に保ちます。 2、P=ρ*g*h の式により、ρ:測定対象物質の密度、g:重力加速度、h:容器の高さから、測定範囲は0~Pとなる。 3、475型ハンドヘルドコントローラーを接続 → Hart → Online。この時、ハンドヘルドコントローラーは自動的に上下限を表示するページに切り替わります。 4、現在の圧力値P1を読み取る。すると測定範囲はP1~(P+P1)となり、HART機能を使って上限値URVをP+P1に、下限値LRVをP1に変更すると、この時ディスプレイには0が表示される。 6、工程担当者に液面計の使用を通知する。
Reply #212018-11-18
毎日リファインされた時計を作っているのに、こんな簡単な質問に答えるだけでも何度も編集しなければならないなんて、なんて拙劣なんだ。ははは、また間違えた。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.