中央制御ネットワーク障害

2018-02-03View Original

Thread Content

私はシステムを持っており、メインコントロールカードはXP243Xで冗長構成となっています。ノートパソコンの無線ネットワークカードのアドレスは128.128.2.130、有線ネットワークカードのアドレスは128.128.1.130に設定しています。現在の問題は、リアルタイム監視を行ったところ、スーパーユーザーがログインするとコントロールステーション全体のネットワークが切断されていることが判明しました。ただし、設定ファイルのダウンロードや出力の制御は正常に行えます。Sdiagnoseを使用すると1#2#のネットワークカードに障害があると表示されますが、メインコントロールカードを単独で検査すると問題なしと表示されます。どなたかご指導いただけませんか。電話番号:18603117620
Reply #22018-02-03
ノートパソコンシステムはxpsp3
Reply #32018-02-04
このシステムはデュアルネットワークカード設定じゃないの?有線と無線を1つずつ使うんでしょう。無線ではこのシステムのネットワークケーブルを受信できないわけだから、それってネットワーク通信の障害になるでしょう。
Reply #42018-02-04
マスターカードのアドレス(冗長含む)がノートパソコンと衝突していないか、1#2#のネットワークカードはどちらのアドレスか
Reply #52018-02-04
処理済みです。ノートパソコンのルーティング設定の問題で、デフォルトでは1つのネットワークカードのみがサポートされています
Reply #62018-02-05
ノートパソコンのデュアルネットワークカードですが、実際には1つしか動作しておらず、設定すれば大丈夫です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.