連動している電動バルブの閉鎖信号が出力されるが、実際には閉じておらず、連動がトリガーされる原因は何でしょうか?

2018-02-05View Original

Thread Content

連動している電動バルブの閉鎖信号が出力されるが、実際には閉じておらず、連動がトリガーされる原因は何でしょうか?
Reply #22018-02-06
まるで噛み言葉を話しているように聞こえます。論理的なスクリーンショットを送って説明してもらうことをお勧めします
Reply #32018-02-06
動作部品に隙間があり、リミットスイッチの位置が変わり、スイッチ自体に問題がある。バルブストロークの変化
Reply #42018-02-06
フィードバック信号線にも問題があるかもしれません。あなたのDIカードはデジタル接点式のカードですか?
Reply #52018-02-06
オーナーはまず詳細に論理を説明しなければなりません。まず、連鎖の条件が何であるかを明確にし、次に連鎖がトリガーされる対象が誰であるかを明確にする。一般的なバルブはトリガの対象であり、バルブの位置信号がトリガ条件となることはほとんどない。バルブの位置フィードバック信号があり、これによってインターロック対象が確実に動作しているかを確認する。条件が何か、もう一度明確にしましょう
Reply #62018-02-07
投稿者が提供した情報はあまりにも少なく、可能性は多々ありますが、あなたにとって大きな助けにはならないでしょう。現象や現場のバルブ、制御システムについて詳しく記述することをお勧めします。
Reply #72018-02-07
理解するのがとても大変で、投稿者の意図がわかりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.