調節弁ポジショナーが凍り壊れた、その原因は何でしょうか?

2018-02-05View Original

Thread Content

調節弁ポジショナーが凍り壊れた、その原因は何でしょうか?
Reply #22018-02-06
ポジショナーも凍って壊れるの?エアソースに水があるはずです。フィルター減圧弁に水がないか確認してください。計装用空気に水が混入している場合、壊れているのはポジショナーだけではなく、工場全体を調べ、さらには発生源で対処し、エアコンプレッサーも点検する必要があります。
Reply #32018-02-06
凍傷か確認して?ポジショナーに水や蒸気が入っていないか確認してくださいまたは、計装用空気の供給源が適合しているか確認しましょう
Reply #42018-02-06
凍傷???間違いなく水がある。電子部品は一般的に凍っても壊れないが、マイナス40度以下は例外だ……
Reply #52018-02-06
1. ガス源に水分が混入;2.配管や機器の漏れ箇所からバルブポジショナーへ漏れる;3. 製造工程の作業員が作業中に水や蒸気を上にかけてしまうこと;
Reply #62018-02-06
スマートポジショナーか、それとも機械式ポジショナーか?私の考えでは、最も可能性が高いのはガス源に水分が混入していることです
Reply #72018-02-07
ガス供給源に水分が含まれている可能性は非常に高く、特に計測用ガスの露点を管理していない企業でそうです。外部からの水の侵入がないことを確認した上で、計測機器用のガスに注目し、その露点を測定することを推奨します。 供給システムの気源操作(オンライン)時の圧力の露点は、作業環境や過去の地域の年間(季節)の極端な最低温度よりも、少なくとも10℃低くなければならない。参考基準
Reply #82018-02-07
みんなの判断結果は一致しており、ガス源に水分があるので、ガス源を調べれば間違いない。
Reply #92018-02-07
赤ちゃんは寒がり!!!! 電化製品が寒さに強いと思わないでください。あまりにも寒いと、電化製品内部の空気中の水分が結露し、回路基板に付着して短絡を引き起こし、故障してしまいます。特に周囲の空気の湿度が高い場所ではそうなりやすいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.