Thread Content
ケーブルが現場の計器から引き出される際、規格に従って防爆フレキシブルチューブと防爆隔離シールボックスを取り付ける必要があるとは、どういう意味でしょうか?一般的な方法では、防爆用のフレキシブルチューブを取り付けるのは当然ですが、なぜさらに防爆用の隔離シールボックスを取り付ける必要があるのでしょうか。実際に使っている具体的な事例があれば、アップロードしてみてください。私も勉強するよ*勉強*
防爆隔離シールボックスというのは、あの管と管(配線管)の間の接続部品のことですか?この物の学名は、爆発防止隔離何とかボックスって呼ばれているみたいです。 とりあえず、私たちはもうこれを使わない。曲げ管器を使って直接管を曲げ、管同士の接続はすべて防爆管継手または防爆フレキシブルジョイントを使って行う。あの配線箱はケーブルを通すのに適していないので、私たちはそれを廃止したが、他の工場ではまだ使っているところもある。 配管と計器の電気接続部には、フレキシブルチューブを使用する場合もあれば、防爆グランドを使用する場合もあります。現場の状況に応じて適切に選択すればよいです。 個人的見解ですが、ぜひ深く議論していただきたい。
防爆隔離シールボックスというのは、おそらく配線用ボックスのことでしょう。2階で言われていたのは、ケーブルが1本の場合には問題ないということですが、複数のケーブルがある場合には三通や四通の配線用ボックスが必要になるかもしれません。そのため、一般的には柔軟管と配線用ボックスを組み合わせて使用します。
状況次第ですが、配線の場合は接続箱を使うのが最善で、問題が起きやすくなります
みなさんの意見を見ると書き方がずれているようなので、画像を添付してご覧に入れます。使ったことがある方はいますか?
主に私が使ったことがないので、現場でその箱をどのように使いこなすのかよくわかりません
この図の1つ目は排出機能付きで、柔軟なチューブの先端に接続できます。 二つ目は分岐機能で、上で説明したように、2本のケーブルを分岐させるのに使えます。
自己で取り付けるための図面をご覧ください。Y字型の防爆隔離シールボックスの役割は、配線が完了した後、一方に防爆用のセメントを充填し、水や可燃性ガスを遮断することです。
アプリの写真をいくつか撮って、アップロードしてみてよ
私は使ったことがあります。計器のインターフェースから出てくる部分に、二重先端のショートキングを使って接続します。私たちが購入したのは防爆用のY字型シールジョイントで、配線を通した後に側面から防爆用のセメントを充填するものです。効果は非常に良いのですが、設置やメンテナンスの際には作業量が多くなります。
防爆Y型シール継手とは、配線を通した後に側面から防爆セメントを充填するもので、効果は非常に良いですが、取り付けやメンテナンス時の作業量が多くなります。防爆の典型的な方法。
写真を共有していただけると嬉しいです。そうすれば学習も一目瞭然ですよ、はは
図面には防爆隔離シールボックスが見当たりませんが、これは計器と接続した後に防爆撹乱管を接続し、さらに配線用亜鉛メッキ管に接続するものでしょうか?
画像を共有してくれてありがとう、やり方がわかったよ
現場の知識をたくさん学び*、成長を目指します。ありがとうございます!
ガス環境で使用されるもので、これは昔からある。ノズル部分は取り付けが完了した後に取り出し、防爆用のセメントで塞ぐことで、密閉効果を発揮する。主にガスと水蒸気を防ぐためです。