防爆計器の防護等級は指定する必要があるか

2018-02-06View Original

Thread Content

よく言われる話題ですが、それでも疑問が残ります。防爆計器の防護等級は定める必要があるのでしょうか?例えば、現場で本安計器が使用されている場合、計器の防護等級についても要件を設ける必要があるのでしょうか?防爆計器の防護等級はすべてIP67を上回っているため、購入時に別途防護等級の要求をする必要はない、と解釈してよいでしょうか?
Reply #22018-02-06
防爆は危険地域の等級に応じて分類され、防護等級とは必ずしも関連しません。防爆計器(単純なエクスパロージョンプロテクションまたはインパルスプロテクション)にもIP65、IP66等級のものがあります。したがって、防爆要件と防護要件は別の概念です。防爆とは、計測器が置かれる危険領域に関するもので、例えば温度区分や危険領域、防爆形態などがこれにあたります。一方、防護等級とは、現場の作業環境状態を指し、例えば粉塵が充満している状況や屋外での風雨にさらされる状況などです。これらは両方とも記載する必要があります。
Reply #32018-02-06
承知いたしました。大変ありがとうございます。しかし、E+H、ロスモント、フォックスボロの選定マニュアルを見る限り、同じシリーズの計器には防爆オプションしかなく、防護等級の選定はないようです。私は少し不思議に思います。
Reply #42018-02-06
あるはずです。この計器が最高の防護等級を達成できると記載されています……
Reply #52018-02-06
はい、ありがとうございます。メーカーに連絡して提供してもらいます。
Reply #62018-02-06
防爆等級は**強制認証が必要であり、防護等級については規定がなく、ほとんどがメーカー独自の認証基準です。一部のメーカーでは計器の防護等級証明書と防爆等級証明書が一緒になっているものもありますが、防爆証明書のみの場合もあります。選定マニュアルには確実に防護等級のオプションがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.