空気式バルブポジショナーの故障により、バルブが一定の開度を保つ必要があるが、どうすればよいか

2018-02-07View Original

Thread Content

空気圧バルブのポジショナーに故障があり、バルブの開度を一定に保つ必要があります。どうすればいいのでしょうか。以前は手動ハンドルを使って強制的に開ける方法があったような気がしますが、正確に何だったかは思い出せません。
Reply #22018-02-07
バルブにハンドルはありますか?持ち運ぶ場合は、まず保証したい開度を決めます。例えば10%などです。その後、手輪を使ってバルブを10%の位置まで開き、そのままにしておけばよいです。バルブの自動調節可能範囲は10%~100%となります。
Reply #32018-02-07
ハンドホイールがあれば、それを使って調整弁を必要な開度に設定してください;ハンドホイールがなければ、空気式定値器を調節弁の膜頭に接続して、調節弁が所定の開度を維持できる。
Reply #42018-02-07
現場での点検によく使われる方法は、計装用空気を使ってバルブを所定の位置まで押し開き、木片や鋼材でバルブステムのナット部分を支えておくだけです。
Reply #52018-02-08
位置決め装置に故障が発生した場合でも、故障前のバルブの位置を維持する必要があります。通常は空気路にリテーニングバルブを取り付けて、バルブの位置を一定に保ちます
Reply #62018-02-08
5階の説には一理ある。バルブに何も付けない場合、減圧弁を直接フィルムヘッドに接続することができる。停止せずに調整バルブの点検・調整を行うことは推奨されません。問題が発生しやすいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.