TURCK 接近スイッチについての質問

2018-02-08View Original

Thread Content

TURCK位置スイッチ、1、接続に必要な2心線は何本ですか? 2、図のものはファラデー型に設定されているのでしょうか?それならセーフガードはどのように接続すればよいのでしょうか?バルブにはいくつ取り付けるの?
Reply #22018-02-08
図からわかるように、2つの接近スイッチに関連しているため、2本の2芯の計測線が必要です。供給電圧は8.2VDCで、インパルスタイプ、オンとオフの2つの信号には2枚のセーフガードが必要です
Reply #32018-02-09
配線図を見ると、計器のヘッドには8つの接続端子があります。1234は分かりやすいが、5678の図解は理解しづらい
Reply #42018-02-09
2本の2芯ケーブルが必要で、本安NAMURタイプの接近スイッチです。セーフガードは必ず必要で、セーフガードの詳細についてはあまりよくわかりません。
Reply #52018-02-09
“「TURCK」、ナチスの犬じゃないのか? 何てひどい絵を描いたんだ。。。本安計器に、本安接続がないのでしょうか? 2線式でない本安計であれば、出力端子には必ずセーフガードを取り付けなければならない!供給側にはインパルス電源を使用し、一般的にセーフガードからの供給はサポートされていません。。。ナチスの犬め、その犬は見た目も邪悪で、枝分かれまでしている。電源は8.2Vか? 、この犬野郎、本当に卵を噛んで掘るな。
Reply #62018-02-09
本安型の接近スイッチは使いにくく、当社ではほとんどが防爆型の接点式スイッチを使用しています
Reply #72018-02-10
5678は中間の端子台です
Reply #82018-03-05
すべてSIL2レベルの機器ですか?冗長性が求められているのでしょうか?もしそうなら正解です。どの回路にでも信号があればいいんですよ。見た目はすべて独立したデュアルチャネルの機器です
Reply #92018-03-05
本安型の冗長な二チャンネル機器であるべきで、二チャンネル用に1つの絶縁ゲートを、単チャンネル用に2つ使用する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.