なぜ2つのバルブを使うのかについて

2018-02-08View Original

Thread Content

なぜ2つのバルブを使うのかについて
Reply #22018-02-08
表示されている内容が少なすぎて、判断しにくい……調整か、切断か?
Reply #32018-02-08
DBBバルブに少し似ています。推測の……
Reply #42018-02-09
一つは調節弁で、もう一つは連鎖遮断弁です。
Reply #52018-02-09
制御バルブが完全に閉じずに漏れが発生することだけを心配するのであれば、電磁弁を追加する必要はあるのでしょうか? 調整弁の空気供給ラインに電磁弁を直接接続しても、同じ効果が得られますか?
Reply #62018-02-09
高圧が低圧に漏れて安全事故が起きるのを恐れているのでしょう
Reply #72018-02-10
二重切断!このような使用現場を見たことがあります。2つのバルブの間には、バルブの内部漏れを検出するための圧力変換器も設置されています。
Reply #82018-02-10
あなたのものはここには適していない。検査を行うには自動排出バルブが必要だが、ここには手動のものしかない
Reply #92018-02-11
効果はもちろん異なり、電磁弁を最後にバルブが接続される場所に取り付けると迅速な排気が可能ですが、エアソースに取り付ける場合は減圧弁やポジショナーなどの部品が介在するため、排気が困難になります。
Reply #102018-02-11
調節弁1台と遮断弁1台を直列に使用し、主に原料の配合時に用いられ、危険性も高いため、二重の遮断が必要となる。
Reply #112018-02-11
ちょっとだけ質問しますが、XPVとTPVって何ですか?XOVの切断弁は見たことがありますが、このような表記は見たことがありません。
Reply #122018-02-12
調節弁に連動遮断弁を1つ追加する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.