HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タンクのインターロック規定の基準を知っている人はいますか?具体的な要求事項はどこにありますか?

2018-02-12View Original

Thread Content

1. 球形タンクの場合、高液位リレーが必要ですが、低液位リレーや圧力リレーも設置する必要がありますか?
2. アーチ型タンクの場合、高液位・低液位リレーは設置する必要がありますか?
3. 内浮き式タンクの場合、高液位・低液位リレーは設置する必要がありますか?
4. 外浮き式タンクの場合、高液位・低液位リレーは設置する必要がありますか?
ここでいうリレーとは、連動して切断バルブを閉じて給排材を停止させるものです。皆さんはどのように設定していますか?ご存知の方や、この点に関する規定があるかどうか教えていただければ幸いです。
Reply #22018-02-14
SHT3184-2017 石油化学プラントのタンクエリア用自動化システム設計規格 この規格には含まれているはずです
Reply #32018-02-17
上の方で言われていた通り、見つかった関連説明です。皆さんと共有します
Reply #42018-02-24
液面の高さによる警報、低液面警報のほか、高過ぎ警報と低すぎ警報の両方のインターロックも必要です。可燃性媒体が関わる場合は、正圧警報および可燃性ガス警報も必要である;有毒媒体には有毒ガス警報も必要です。。。 安全性の観点から、供給は満杯にならず、抽出は空にならず、空気がタンク内に入らず、媒体が漏れ出ないようにしなければならない。。。
Reply #52018-02-26
- -!!!低低連鎖と高高連鎖はどちらも必ず必要で、そうでなければ真空になったり過剰に充填されたりして事故が起きます。
Reply #62018-02-27
下図の規格では、高液位連動による入口遮断弁のみが定められており、低液位連動については規定されていません。圧力連動は言うまでもなく、やはりちょっとよくわかりません。
Reply #72018-02-27
SH/T3184-2007に規定される圧力タンク

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.