差圧変送器の設計原理と油庫計量において注意すべき点
Thread Content
その名の通り、圧力差変換器が測定するのは圧力差、つまり△P=ρg△hです。また、タンクは多くの場合円筒形であるため、その断面の円の面積Sは一定であり、したがって重量G=△P·S=ρg△h·Sとなる。Sが一定なので、Gは△Pに比例する関係にある。つまり、△P値を正確に検出できれば、それは高さ△hに反比例するため、温度が変化して油の体積が膨張したり収縮したりし、実際の液面が上昇したり下降したりしても、検出される圧力は常に一定のままである。ユーザーが実際の液面を表示したい場合は、媒体温度補正を導入することで解決できます。 差圧変送器を用いた油槽所での計量において注意すべき点 (1) 設計・設置時には、温度変化による誤差をなくすため、タンク底部の圧力取り出し口をできるだけ低い位置に設けることを考慮し、必要に応じて温度補償を行うべきである。 (2) 油タンクの容器の水平断面が均一でない場合(例えば上部が小さく下部が大きい場合)、補償措置を考慮する必要がある。二次計としては、WP-H80シリーズの液位・容量制御器を使用する。 (3)一定の精度を達成するため、例えば油タンクの上部に呼吸弁が取り付けられている場合は、圧力変換器ではなく差圧変換器を使用しなければならない。開放型タンクや精度要求が低い場合は、設置を容易にするために圧力変換器を直接使用できます。 (4)二次計器はできるだけスマート計器を使用し、測定範囲を容易に変更したり、温度補正などを実現できる。3、いわゆる温度補償とは、圧力計が「温度によって毛細管内の充填液に生じる指示誤差」をオンラインで追跡し修正する仕組みのことである。補償がうまく行われていれば、装置全体の温度係数は小さくなり、測定値は温度変化の影響をあまり受けない。補償が不十分だと、装置全体の温度係数は大きくなり、測定値は温度変化の影響を大きく受ける。
4、理由はこれで説明し終えたな。 わかった?毛細管はあなたが取り付けたわけじゃなく、油もあなたが入れたわけじゃないでしょう? もしまだ「ヨコガワの時計の品質は悪くないかな」と思っているなら、好きにすればいいよ。。。とにかく兄は、それはクサい犬の糞だと思っている。まるで日本の犬のように、糞が好きなんだ。 へへへ、お前は本当に知らないのかもな、日本の犬どもがどれほどうんちを食べるのが上手かって。じゃあ「日本人のうんち食べる」でググってみろよ、知識が大幅に増えるぞ。お前の兄貴を騙すなんて犬みたいだな {:2_32:}